Nötr olmadan 3 fazli kaçak akım kesici kullanilabilir mi?

Bu sistemde motora bağlanacak A tipi kaçak akım rölesi muhtemelen sorunsuz çalışacaktır. Sürücünün giriş tarafı için söylediğinize katılıyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu sistemde motora bağlanacak A tipi kaçak akım rölesi muhtemelen sorunsuz çalışacaktır. Sürücünün giriş tarafı için söylediğinize katılıyorum.

sürücü çıkışından okunan akım ve gerilimin dalga biçimlerini Şebeke (saf) sinus dalga ile karşılaştırın lütfen.


 
sürücü çıkışından okunan akım ve gerilimin dalga biçimlerini saf sinus dalga ile karşılaştırın lütfen.


Üstad farklı şeylerden bahsediyoruz sanırım. Sizin paylaştığınız videolarda hız kontrolü yapılıyor. Benim paylaştığım cihaz hız kontrolü yapmıyor. Bildiğimiz inverter.
Anlatmak istediğim sistem için şöyle bir şey buldum:
1625000534503.png
 
Üstad farklı şeylerden bahsediyoruz sanırım. Sizin paylaştığınız videolarda hız kontrolü yapılıyor. Benim paylaştığım cihaz hız kontrolü yapmıyor. Bildiğimiz inverter.
Anlatmak istediğim sistem için şöyle bir şey buldum:
Ekli dosyayı görüntüle 75622

sürücü çıkış frekansını 50hz'e fazlar arası çıkış geriliminin de 400V'a sabitlendiğini kabul ediyoruz. çıkış IGBT'lerin DC gerilimi tetiklemesiyle oluşturuluyor. dolayısıyla A tipi KAKŞ'nin bu dalga formlarını tanıması mümkün değil.
 
sürücü çıkış frekansını 50hz'e fazlar arası çıkış geriliminin de 400V'a sabitlendiğini kabul ediyoruz. çıkış IGBT'lerin DC gerilimi tetiklemesiyle oluşturuluyor. dolayısıyla A tipi KAKŞ'nin bu dalga formlarını tanıması mümkün değil.
Doküman schneider-electric ait. Yük tarafına A tipi kullanılmış. Sistemde hız ayarı yapan bildiğimiz sürücü varsa o zaman sizinle hemfikirim.
 
Münferit durumlar yerel koşullar neymiş acaba birde onu açıklasaymış iyi olacakmış:). Eh A tipi olur ama uygun olanıda siz bulun demiş.

kaçamak cevap . ( uygun koşullar diyecektir. )
demek ki sorun başvuruları var herhalde .
kitapcıkta sisteminize uygun olanı deneme yanılma yolu ile bulun anlamı çıkıyor .
 