Kaçak akım rölesi sigorta olarak kullanılabilir mi

elkkum

Üye
Katılım
29 Eki 2017
Mesajlar
71
Puanları
3
Yaş
64
arkadaşlar merhaba, kaçak akım rölesinden girişteki ve çıkıştaki nötrü çıkarıp birbirine ekledikten sonra, giriş fazını giriş nötre köprüleyip çıkış fazınıda aynı şekilde nötr çıkışıyla köprüleyip bağlayınca kaçak akım rölesi özelliğini devre kesici olarak devam ettire bilir mi?(kaçak akım işlevini yitirir ama sigorta olarak devam edermi?)

 

ferhat666k

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
435
Puanları
58
Konum
Adana
Yüksek akımlarda kacak akım rölesi devreyi açmaz. Amaci ve calışma prensipleri farkli olduğundan dediğiniz olmaz
 
Konu Sah
elkkum

elkkum

Üye
Katılım
29 Eki 2017
Mesajlar
71
Puanları
3
Yaş
64
resim olarak ekledim, peki bu şekilde tutmama durumu olurmu, röleyi kurduğumuz anda geri atarmı peki, sonuçta röle faz nötr arası farkı görünce atacak, burada nasıl bir durum olur ikisindede aynı faz geçiyor, bir fark algılanır mı
 

dupisk

Profesyonel Üye
Katılım
27 Eyl 2007
Mesajlar
667
Puanları
290
Yaş
34
kesici olarak kullanırsınız sigorta görevi görmez
 
Konu Sah
elkkum

elkkum

Üye
Katılım
29 Eki 2017
Mesajlar
71
Puanları
3
Yaş
64
hikaye evet biliyorum yapacağım gibi bir şüphe uyanmasın tabi, ama çevremde elektrikçilerin böyle yaptığını duydum böyle bağlantı görürsem buna da dikkat edeyim diye sordum, bazı kaçak akım tutmayan evlerde yapıldığını duydum, sorum bu bağlantıyla kaçak akım nasıl tutuyor
 

Under Ground

Profesyonel Üye
Katılım
25 Ocak 2016
Mesajlar
1,190
Puanları
558
Yaş
35
hikaye evet biliyorum yapacağım gibi bir şüphe uyanmasın tabi, ama çevremde elektrikçilerin böyle yaptığını duydum böyle bağlantı görürsem buna da dikkat edeyim diye sordum, bazı kaçak akım tutmayan evlerde yapıldığını duydum, sorum bu bağlantıyla kaçak akım nasıl tutuyor
Niye tutmasın? Kaçak akım rölesinden geçen iki iletkenden eşit akım geçiyor çizdiğiniz devrede.
 
Konu Sah
elkkum

elkkum

Üye
Katılım
29 Eki 2017
Mesajlar
71
Puanları
3
Yaş
64
peki kaçak akım rölesi 40amper olsa diyelim, bu iletkenden geçen akım 40ı geçince bu röle açma yaparmı
 

-Acemi-

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
2,909
Puanları
722
peki kaçak akım rölesi 40amper olsa diyelim, bu iletkenden geçen akım 40ı geçince bu röle açma yaparmı
Sigortalı kaçak akım rölesi değilse açmaz, evlerde iç tesisatta görme ihtimaliniz düşüktür. Üzerindeki yazılardan sigortalı mı değil mi anlarsınız.
 

ademcelik

Profesyonel Üye
Katılım
26 Tem 2008
Mesajlar
2,334
Puanları
658
Yaş
36
peki kaçak akım rölesi 40amper olsa diyelim, bu iletkenden geçen akım 40ı geçince bu röle açma yaparmı
kaçak akım koruma rölesindeki yazan 40A açma kapasitesi değil; kaçak akım koruma rölesinin dayanacağı maksimum akımı ifade eder.

yani 40 A üstünde akım geçerse kaçak akım koruma rölesi deforme olacaktır.
 