Trifaze motorun dengesiz faz akımları

Katılım
5 May 2024
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba 3 fazlı motorun tüm fazları 15 amper çekmesi gerekirken 40 35 23 akım çekiyor.Derin kuyu dalgıç motoru aşağıda neler oldu bilmiyoruz sizce motor yanmış olabilir mi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1, Motorunuz, 7.5 kw/10 hp.
2. Su cekıyormu..
3. Ölçümöün dogru ise, motor koruma termiği, şalteri her ne varsa çokdan açması gerek. Ölçümü neyle yapıyorsunuz.
4. Su cekmiyorsai rotor kılıtlendi, ama termık koruman acmıyor/açamıyor.
 
Su çekmiyor 3-4 saniye içinde açma yapıyor o sırada ölçüm yapıldı ama asıl konumuz bunlar değil zaten
 
Besleme kablondada bı sorun olabilir. Bundan dolayıda koruma elemanların termik şalter vs açmış olabilir. Yani dalgıçta arıza olmama ihtimali de var. Giriş bağlantılarında gevşeklik olabilir. Besleme hattında kaçak olabilir. Yani koruma elemanları sadece çıkışa göre değil girişteki sorunlara görede açabilir. Yani biraz daha açık yazayımki tam anlaşılsın. Koruma elemanları yüke göre açma yapabileceği gibi kaynak tarafındaki sorunlardan da açma yapabilir. İzolasyon megeriyle besleme kablosunu her iki taraftan çözüp kablo izolasyon testi yapın. Faz faz ve faz toprak kaçağı varmı yokmu diye.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,399
Mesajlar
917,272
Kullanıcılar
450,291
Son üye
elifaras

Yeni konular

Geri
Üst