AG kompanzasyon 3 faz sigortalar tek faz olarak çalıştırılması

Katılım
24 Haz 2021
Mesajlar
89
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba, fotoğrafta göründüğü gibi hepsi 3 fazlı olan kondansatörlerin önceden cezaya girdiği için bazı sigortaları indirip tek faza düşürmüşler bu şekilde cezaya girmiyoruz fakat hem aktif hem reaktif yazıyor. Sakıncaları nedir acaba? monofaze kademe ekleme yerine bu şekil çözüm doğru mudur? yük dengesiz ama çok değil trafo 160kva 250/5 akım trafosu. röle entes ama modelini hatırlamıyorum malesef. Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 122.PNG
    122.PNG
    242.1 KB · Görüntüleme: 32
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
O tip uygulamalar,uyduruk / bilinçsiz
uygulamalardır.Kapasitif etki yapabi-
len UPS gibi cihazlar varsa,sürücülü
tip kompanzasyon uygulamak,en et-
kili metoddur .Göründüğü kadarı ile,
kontaktörlerde yanlış seçilmiş.Onla-
rında,kompanzasyon kontaktörü ile
değiştirilmesi gerekir.Bu güç için,
SVC li sistem kullanılmaz ise,kade-
me sayısının monofaze grup ile artı-
rılması gerekir.Kesin çözüm,SVC li
çözümdür.
 