Merhaba meslektaşlarım yardımınıza ihtiyacım var.

400kva Direk Tipi Trafom var ve abonem Ag abone.
12,5kvar Sabit kondansatör patlamış.
Daha önceden de reaktif indüktiften elektrik faturasının %30u kadar cezadaydı, rolesini kondansaötrlerini ayarladım.
Fakat sorum şu patlamış olan sabit kondansatörü değiştirmesem yine aşırı indüktifte gider mi ?
Not: Tesis şuan çalışmıyor ve kompanzasyon şalteri de kapalı.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sız ag den ölçüm yapıyorsunuz, sabit grup şart değil ama faydalı...
 
Ag abonesinde sabit grup olmaz. Sizin sabit grup sayacın önünde olması gerekir. Elektrik dağıtım firmaları trafosu için AG abonelerine sabit grup koyduruyorlar. Zeybek abimizin dediği gibi sizin de kablonuzun rahatlamasına fayda sağlıyor
Tesis çalışmıyor ise sadece kompanzasyon şalterinin kapalı olması sizi zor duruma sokabilir. Çok küçük de olsa bir tüketim var ise cezaya girebilirsiniz.
 
Sız ag den ölçüm yapıyorsunuz, sabit grup şart değil ama faydalı...
ÇOK TEŞEKKÜRLER SAMİ BEY PEKİ ' SABİT KONDANSATÖR TRAFO GÜCÜNÜN%3 'Ü KADARDIR ' gibi algılayıp yine 12,5kvar mı takayım yoksa daha az kvar lı bir kondansatör mü kllanayım ?
 
%3 teorik ! rakamdır.%1 olacak şekilde 450 volt 7,5 kvar veya 525 volt 10 kvar ! seçim yapmanız daha isabetli olur
 
Son düzenleme:
sabit kondansatör sayaç öncesi bağlanır. trafo nun boştaki kayıpları içindir.
 