Merhabalar;
Öncelikle yazıları okudum ama sizlerin yardımına ihtiyacım olan konular mevcut.
Kapasitif ve endüktif oranı entes cihazımda %2 gösteriyor.
Lakin reaktif cezaya düşen sistemde sabit kondansatör olmadığını öğrendik.
800kva trafodan çıkan kablolar içerideki kompakt şaltere geliyor oradan da akım trafolarına gidiyor.
Benim sabit kondansatörü şalter girişine mi bağlamam lazım yoksa köşkün içine mi bağlamam lazım diye rahatsız ediyorum.
Birde sabit kondansatör değeri 20kvar sa faz başına mı 20kvar yoksa bitane trifaze 20kvar mı bağlamam gerekiyor?
Konudaki eksikliğim için kusura bakmayın,yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhabalar;
Öncelikle yazıları okudum ama sizlerin yardımına ihtiyacım olan konular mevcut.
Kapasitif ve endüktif oranı entes cihazımda %2 gösteriyor.
Lakin reaktif cezaya düşen sistemde sabit kondansatör olmadığını öğrendik.
800kva trafodan çıkan kablolar içerideki kompakt şaltere geliyor oradan da akım trafolarına gidiyor.
Benim sabit kondansatörü şalter girişine mi bağlamam lazım yoksa köşkün içine mi bağlamam lazım diye rahatsız ediyorum.
Birde sabit kondansatör değeri 20kvar sa faz başına mı 20kvar yoksa bitane trifaze 20kvar mı bağlamam gerekiyor?
Konudaki eksikliğim için kusura bakmayın,yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Yıllarca bu işlerle çok uğraştık . Sök kondansatör fazla geldi , tak kondansatör az geldi. OG referanslı kompanzasyon yapın , ebedî kafanız rahat olsun .
 
Trafonun yük akımına göre, sabitkondansatör itiyacı değişir. Çifr set noktalı ,kontaklı ağmermetre kullanın. Sn Sami İnci beyin önerdiği 3x7.5 kVAR kondansatörü , ilk kontak ve kontaktör üzerinden bağlayın. 2. set kontağı uzerınden deneyerek bulacagın 2. gurubu baglayabilirsin.

http://www.gepaelk.com/olcme/ampermetreler/kontakli-ampermetre
https://www.entes.com.tr/epm-4c-72/

gibi..
Tavsiyeniz için çok teşekkür ederim.Ben reaktif ceza gelene kadar doğru işlem yapıp yapmadığımı nasıl anlayabilirim acaba.
 
Trafonun yük akımına göre, sabitkondansatör itiyacı değişir. Çifr set noktalı ,kontaklı ağmermetre kullanın. Sn Sami İnci beyin önerdiği 3x7.5 kVAR kondansatörü , ilk kontak ve kontaktör üzerinden bağlayın. 2. set kontağı uzerınden deneyerek bulacagın 2. gurubu baglayabilirsin.

http://www.gepaelk.com/olcme/ampermetreler/kontakli-ampermetre
https://www.entes.com.tr/epm-4c-72/

gibi..


Yanlış anlaşılmaya meydan vermeyelim.
1 adet 3 fazlı 7,5 kvar olacak.İlave gele-
bilme ihtimali,endeks takip formu ile or-
taya çıkar.İhtiyaç duyanlar için,böyle bir
alette var.
 

Ekli dosyalar

  • KAEL PFR.pdf
    259.4 KB · Görüntüleme: 13
Son düzenleme:
Birde sabit kondansatör değeri 20kvar sa faz başına mı 20kvar yoksa bitane trifaze 20kvar mı bağlamam gerekiyor?

Sn Sami bey; ben arkadaşın, tek faz mı 20 kvar yoksa bı tne 3 fazmıo sorusuna ıstınaden , 3 x 7,5 kVAR dıye yazdım,
 
Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim.Takip altına alarak 7.5kvar trifaze kondansatörümüzü,şalterimizin girişine bağlıyoruz.Çıkan sonuçlara göre ilerleme katediyoruz.
Saygılar sunarım.
 
Birde sabit kondansatör değeri 20kvar sa faz başına mı 20kvar yoksa bitane trifaze 20kvar mı bağlamam gerekiyor?

Sn Sami bey; ben arkadaşın, tek faz mı 20 kvar yoksa bı tne 3 fazmıo sorusuna ıstınaden , 3 x 7,5 kVAR dıye yazdım,
 