Kapasitif ceza için şönt reaktör

kurut09

Üye
Katılım
26 Haz 2019
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
26
Arkadaşlar merhabalar.Bir sorum olucak.Bir tesisimiz var içinde iki adet 55 kw motor bulunuyor.Ayriyetten iç aydınlatma için 10 adet 50 watt led projectör bulunuyor.Dış aydınlatma içinde 10 adet 125 watt ampül var.Birde 2 kvar ups,18000 lik klima ve bilgisayar var.
Tesiste motorlar çalışmıyor suan.Uzun bir süre çalışmayacak.Motorlar haricindeki hersey 7/24 çalışıyor.Bu yüzden kapasitif ceza geliyor.Bu ceza için ne yapmalıyım.Şönt reaktör hakkında cok fazla bilgim yok.Ortalama fiyat olarak ne cıkar.Tesiste suan hali hazırda bulunan bir adetr kompanzasyon panosu bulunuyor fakat kapasitif yürüdüğü için devreye girmiyor.Şönt reaktör dediğimiz olay direk var olan komp panosuna mı giriliyor yoksa ayrı olarak kendi sürücüsüylemi bağlanıyor bilgi verebilecek olan var mı. Özellikle maliyeti hakkında.
Şimdiden herkese teşekkürler.İyi çalışmalar.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,790
Puanları
2,208
Konum
İstanbul
Sayacınızın 8.8.0 değerinin 1 saatlik ( 24 sa-
at daha sağlıklı ) farkı ( çarpan varsa,onun-
la çarpılacak ),şönt reaktör değerinizdir.EN-
TES,GRUP ARGE web. sitelerinden fiyarlara
ulaşabilirsiniz.Reaktörü,ayrı bir kontaktörlü
devreden ( termal kontak,kontaktör devresi-
ne girecek şekilde ) ve kompanzasyon akım
trafosundan önce beslemelisiniz.Tarifi anla-
madıysanız,bu işi bilen bir elektrikçi bulun.
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,490
Puanları
1,008
Konum
Kocaeli
Yeni nesil bir grup arge röle kullanarak sorununuzu kökten çözebilirsiniz. Endüktif sürücü sayesinde her faza ihtiyacı kadar endüktif reaktif vererek tam bir kompanzasyon sağlar ve sisteme fazla endüktif yük verilerek bundan kaynaklanacak ilave aktif yük kayıplarını da önlemiş olur.
http://www.gruparge.com/yeni-seri-reaktif-guc-kontrol-roleleri-p-29
http://gruparge.com/content/document/NetVAr_BAGLANTI_SEMASI.pdf
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,073
Puanları
1,308
Yaş
43
Konum
kocaeli
Gruparge nin SVC modeli ve endüktif yük sürücüsüyle sorununuzu çözebilirsiniz SVC ve endüktif yük sürücüsünün özelliği sistemin ihtiyacı kadar reaktif güç sağlayarak sistemin kompanzasyonunu yapar
@sami inci abinin söylediğini de yapabilirsiniz bu sabit olarak yapılır ama SVC,endüktif yük süürücüsü ve şönt reaktör bu işlemi otomatik olarak kendisi yapar
 

Sponsor Bağlantı