Ekmek fırını kompanzasyon sorunu

Sn. kurut09, panodan çok emin konuşuyorsun. Madem öyle kompanzasyonu bir gün veya bir müddet devre dışı bırak bakalım. Endekslerde ne gibi bir etkisi olacak.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn. kurut09, panodan çok emin konuşuyorsun. Madem öyle kompanzasyonu bir gün veya bir müddet devre dışı bırak bakalım. Endekslerde ne gibi bir etkisi olacak.
Hocam panoyu ne gördüm nede yaptım. Yapan elektrikçi arkadaşın söyledikleri bu şekilde . Takip edicem endekleri 24 saat, sonra birde kompanzasyonsuz takip ederim.
 
Sn.kurut09, öncelikle kopanzasyon panosunda sabit kondansatör varmı yokmu veya kontaktör kontağı yapışması sonucu sürekli devrede kalan kondansatör var mı yok mu incelemek gerekir. Rölede de bir sorun yok ise o zaman alıcılar kapasitif etki gösteriyor demektir. Eğer öyleyse çözümü sisteme reaktör ilave etmektir.
Kapasi
Arkadaşlar merhba.
Bir fırın adına nacizane fikrini almak isterim.
90 kw ag abonesi bir simit ekmek fırını var. Etiket değerlerini bilmediğim 1 adet sanayi tipi soğutucu , 2 adet sanayi tip fırın, hamur karıştırma , 24 adet 48 watt led panel aydınlatma mevcut.
Kademe sıralaması karışık olarak;
Monofaze 0.5 kvar
Monofaze 1 kvar
Monofaze 1.5 kvar
Trifaze 2.5
Trafaze 2 adet 5 kvar
Trüfaze 10 kvar
Trifaze 20 kvar
Gücünde kompanzasyon panomuz var. Reaktör panosu yok tesiste.
Suanki sayaç endeksleri:
180: 234,733
580: 11,493
880: 94,491
Rekatif güç rölesi anlık cos fi değerleri
L1: -0.963
L2: 1.000
L3: 0.895
Ek olarak son ayın faturasınıda ekleyeceğim. Kapasitif ceza gelmesinin sebebi nedir sizce yorumlayabilirmisin.
Aydınlatmalar saat 17:00-22:00 arası ortalama 10-15 adeti yanıyor.
Geçen ay 1600 tl ceza, bu ay 600 kusur ceza geldi.( reaktif güç rölesi ayarlarının düzgün olduğunu düşünerek yorum yapalım.)
Kendi yorumum ben cok fazla kapasitif yük olduğunu düşünmüyorum.Hatta aydınlattmalar dışında kapasitif yük gözükmüyor. Bi arkadaşın ekmek fırını burası başka şehirde olduğu için gidip inceleyemedim. Yapan elektrikçi ile telefonda görüştüm onunda bu işlerde cok bilgisi yok. Faturadan incelerseniz 1. Faza aşırı yüklenilmiş diğer fazlar boşta sayılır. Röle bu yüzden mi sapıtıyor acaba dedim.
İnternette kapasitif sorununda akım gerilimin arkasında geliyor kompazsasyon panosuna bobin eklenerek gerilim akım dengesi sağlanıyor diye bir mühendislik firmasında okumuştum...
 
Kapasi

İnternette kapasitif sorununda akım gerilimin arkasında geliyor kompazsasyon panosuna bobin eklenerek gerilim akım dengesi sağlanıyor diye bir mühendislik firmasında okumuştum...
Orhan ustam gözünü seveyim teknik konulara sen cevap verme . Biri yanlış bir iş yapar senin cevabını referans alıp, sonra vebal altında kalırsın.
 