kapasitif cezaya giren tesis

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
17
Puanları
3
Yaş
36
Merhaba değerli arkadaşlarım.
Ekte pdf tablosunu gönderdiğim sayaç değerlerine göre son 3 aydır ciddi kapasitif sıkıntısı çeken işletmenin sayaç değerlerine göre ne yapmam gerektiği konusnda değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Sayaç og den ölçüm ve arada 4 km mesafe var.1 km xlpe kablo olduğu biliniyor. fabrika çalışmadığı zaman bu sıkıntı ortaya çıkmış. Devreye trifaze şönt reaktör bağlayarak 5 veya 7,5 kvar 400v şönt reaktör bağlayarak güç gösterip kademeye kondansatör çektirerek veya röleyi ve sistemi değiştirerek monofaze şönt reaktör (10 kvar*3 adet) ile svc sistem buradaki sıkıntıyı çözer diye düşünüyorum.

9 ayda : 5586 lira
10 ayda : 4765 lira
11 ayda : 2775 lira
12 ayda: 1024 lira reaktif ceza bedeli ödediler.

Sizlerin de değerli bilgilerine ihtiyacım var. Teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 119.7 KB Görüntüleme: 35

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,123
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Merhaba değerli arkadaşlarım.
Ekte pdf tablosunu gönderdiğim sayaç değerlerine göre son 3 aydır ciddi kapasitif sıkıntısı çeken işletmenin sayaç değerlerine göre ne yapmam gerektiği konusnda değerli bilgilerinize ihtiyacım var. Sayaç og den ölçüm ve arada 4 km mesafe var.1 km xlpe kablo olduğu biliniyor. fabrika çalışmadığı zaman bu sıkıntı ortaya çıkmış. Devreye trifaze şönt reaktör bağlayarak 5 veya 7,5 kvar 400v şönt reaktör bağlayarak güç gösterip kademeye kondansatör çektirerek veya röleyi ve sistemi değiştirerek monofaze şönt reaktör (10 kvar*3 adet) ile svc sistem buradaki sıkıntıyı çözer diye düşünüyorum.

9 ayda : 5586 lira
10 ayda : 4765 lira
11 ayda : 2775 lira
12 ayda: 1024 lira reaktif ceza bedeli ödediler.

Sizlerin de değerli bilgilerine ihtiyacım var. Teşekkürler.
Şimdi soruna çözüm bulmak adına birkaç noktayı daha aydınlatmamız gerekir.Bağlantıyı sağlayan xlpe kablonun kesiti nedir.Birde tek abone üzerinden iki farklı trafomu besleniyor yoksa aynı trafodan iki farklı pano mu besleniyor.

Birinci işletme diye kaydettiğiniz aboneden %30 endüktif % 80-90 aralıgında ise kapasitif den yani her ikisinden de ceza gözüküyor diğer abonede ise sadece kapasitif gözüküyor.Öncelikle bu kapasitif değerin ne kadarının yükten ne kadarının xlpe kablodan ve havai hattan kaynaklandığını çözmek gerekir.Yanlış anlamadıysam 4 km mesafenin 1 km si xlpe kablo dediniz kalanı havai hat'la geliyor sanırım.Yükten kaynaklı kapasitifi bulmak için iki panonun röle değerlerinden kapasitif yük miktarını bulup gerekirse şönt reaktör ekleriz sisteme diğer sistem yüksüz iken kapasitif değerin kaç kvar olduğunu bulmak için sayaç değerlerindeki cosinüs değerine bakarız.Buradan akım,gerilim,cosinüs değeri ve sayaç çarpanı nı alıp hesap yoluyla gerekli şönt reaktör miktarını buluruz.

Gerekli toplam şönt miktarı bulunduktan sonra trafo yada trafolarımız yüklü ve yüksüz yüklenme değerlerini bulmamız lazım çünkü yüklenmeye bağlı olarak trafo tersi yönde endüktif basacağı için hesabı buna göre belirlememiz lazım.Tam yük ve yüksüz durumdaki değerler belirlendikten sonra kablodan kaynaklanan kısım için kontaktörle uygun miktarda şönt reaktörü iyi soğutma sağlayarak sürekli olarak devrede yada zaman saati kullanarak istenilen zaman da devreye alınıp çıkartılabilir.Yükten kaynaklanan kapasitif varsa bunuda röle üzerinden bağlayarak tam çözüm bulunur.Aksi halde kompanzasyon panolarına bağlayacağın şöntler trafonun sekonder kısmında kaldığı için 4 km lik hattın kapasitifini göremeyecektir.
 

Mustiloji

Üye
Katılım
2 Ocak 2018
Mesajlar
17
Puanları
3
Yaş
36
Şimdi soruna çözüm bulmak adına birkaç noktayı daha aydınlatmamız gerekir.Bağlantıyı sağlayan xlpe kablonun kesiti nedir.Birde tek abone üzerinden iki farklı trafomu besleniyor yoksa aynı trafodan iki farklı pano mu besleniyor.

Birinci işletme diye kaydettiğiniz aboneden %30 endüktif % 80-90 aralıgında ise kapasitif den yani her ikisinden de ceza gözüküyor diğer abonede ise sadece kapasitif gözüküyor.Öncelikle bu kapasitif değerin ne kadarının yükten ne kadarının xlpe kablodan ve havai hattan kaynaklandığını çözmek gerekir.Yanlış anlamadıysam 4 km mesafenin 1 km si xlpe kablo dediniz kalanı havai hat'la geliyor sanırım.Yükten kaynaklı kapasitifi bulmak için iki panonun röle değerlerinden kapasitif yük miktarını bulup gerekirse şönt reaktör ekleriz sisteme diğer sistem yüksüz iken kapasitif değerin kaç kvar olduğunu bulmak için sayaç değerlerindeki cosinüs değerine bakarız.Buradan akım,gerilim,cosinüs değeri ve sayaç çarpanı nı alıp hesap yoluyla gerekli şönt reaktör miktarını buluruz.

Gerekli toplam şönt miktarı bulunduktan sonra trafo yada trafolarımız yüklü ve yüksüz yüklenme değerlerini bulmamız lazım çünkü yüklenmeye bağlı olarak trafo tersi yönde endüktif basacağı için hesabı buna göre belirlememiz lazım.Tam yük ve yüksüz durumdaki değerler belirlendikten sonra kablodan kaynaklanan kısım için kontaktörle uygun miktarda şönt reaktörü iyi soğutma sağlayarak sürekli olarak devrede yada zaman saati kullanarak istenilen zaman da devreye alınıp çıkartılabilir.Yükten kaynaklanan kapasitif varsa bunuda röle üzerinden bağlayarak tam çözüm bulunur.Aksi halde kompanzasyon panolarına bağlayacağın şöntler trafonun sekonder kısmında kaldığı için 4 km lik hattın kapasitifini göremeyecektir.
ustam bu tesisler enh ile birbirine orta gerilimden bağlanmaktadır. xxx 2 işletmesi Orta gerilim barasında bulunan satışa esas ölçüme sayaçlardan faturalandırma işlemleri yapılmaktadır. Ekteki pdf görüleceği üzere işletmede üretim olmadıgında xxx 2 işletmesi sayacı tüketim esnasında Kapasitif reaktif çekmektedir. AG tarafında bulunan yükler kompanzasyon panelleri aracılıgı ile kompanze edilmektedir. xxx 1 işletmesi ise xxx2 işletmesine gelen enerji nakil hattın nihayet direğine hat reaktörü veya xxx 2 işletmesine orta gerilim barasına şönt reaktör konulması gerekir diye düşünmüştüm. sizin bilgilerinize göre detaylıca inceleme yapmam ve işletmeyi yerinde gözlemleyip sonucu buradan paylaşmayı ümit ediyoeum.

cevabınız ve yardımınız için teşekkür ederim.
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,123
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
ustam bu tesisler enh ile birbirine orta gerilimden bağlanmaktadır. xxx 2 işletmesi Orta gerilim barasında bulunan satışa esas ölçüme sayaçlardan faturalandırma işlemleri yapılmaktadır. Ekteki pdf görüleceği üzere işletmede üretim olmadıgında xxx 2 işletmesi sayacı tüketim esnasında Kapasitif reaktif çekmektedir. AG tarafında bulunan yükler kompanzasyon panelleri aracılıgı ile kompanze edilmektedir. xxx 1 işletmesi ise xxx2 işletmesine gelen enerji nakil hattın nihayet direğine hat reaktörü veya xxx 2 işletmesine orta gerilim barasına şönt reaktör konulması gerekir diye düşünmüştüm. sizin bilgilerinize göre detaylıca inceleme yapmam ve işletmeyi yerinde gözlemleyip sonucu buradan paylaşmayı ümit ediyoeum.

cevabınız ve yardımınız için teşekkür ederim.
Biraz pahalı bir uygulama olur ama oda bir çözüm sonuçta
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
104,632
Mesajlar
736,233
Kullanıcılar
389,152
Son üye
İsmail KARADAYI

Yeni konular

Üst