Ekmek fırını kompanzasyon sorunu

kurut09

Üye
Katılım
26 Haz 2019
Mesajlar
33
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar merhba.
Bir fırın adına nacizane fikrini almak isterim.
90 kw ag abonesi bir simit ekmek fırını var. Etiket değerlerini bilmediğim 1 adet sanayi tipi soğutucu , 2 adet sanayi tip fırın, hamur karıştırma , 24 adet 48 watt led panel aydınlatma mevcut.
Kademe sıralaması karışık olarak;
Monofaze 0.5 kvar
Monofaze 1 kvar
Monofaze 1.5 kvar
Trifaze 2.5
Trafaze 2 adet 5 kvar
Trüfaze 10 kvar
Trifaze 20 kvar
Gücünde kompanzasyon panomuz var. Reaktör panosu yok tesiste.
Suanki sayaç endeksleri:
180: 234,733
580: 11,493
880: 94,491
Rekatif güç rölesi anlık cos fi değerleri
L1: -0.963
L2: 1.000
L3: 0.895
Ek olarak son ayın faturasınıda ekleyeceğim. Kapasitif ceza gelmesinin sebebi nedir sizce yorumlayabilirmisin.
Aydınlatmalar saat 17:00-22:00 arası ortalama 10-15 adeti yanıyor.
Geçen ay 1600 tl ceza, bu ay 600 kusur ceza geldi.( reaktif güç rölesi ayarlarının düzgün olduğunu düşünerek yorum yapalım.)
Kendi yorumum ben cok fazla kapasitif yük olduğunu düşünmüyorum.Hatta aydınlattmalar dışında kapasitif yük gözükmüyor. Bi arkadaşın ekmek fırını burası başka şehirde olduğu için gidip inceleyemedim. Yapan elektrikçi ile telefonda görüştüm onunda bu işlerde cok bilgisi yok. Faturadan incelerseniz 1. Faza aşırı yüklenilmiş diğer fazlar boşta sayılır. Röle bu yüzden mi sapıtıyor acaba dedim.
 

Ekli dosyalar

  • CFB9D5FD-197F-459F-A1E3-3B095A8FBE7F.jpeg
    CFB9D5FD-197F-459F-A1E3-3B095A8FBE7F.jpeg
    138.6 KB · Görüntüleme: 77
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Sn.kurut09, öncelikle kopanzasyon panosunda sabit kondansatör varmı yokmu veya kontaktör kontağı yapışması sonucu sürekli devrede kalan kondansatör var mı yok mu incelemek gerekir. Rölede de bir sorun yok ise o zaman alıcılar kapasitif etki gösteriyor demektir. Eğer öyleyse çözümü sisteme reaktör ilave etmektir.
 
Hocam sabit yok panoda. Yapışık kontaktör arızalı kondansatör gibi durumlarda yok. Reaktör çözüm yolu ama kapasitif yük olduğunu düşünmediğim için mantıklı gelmiyor.
L1: 4920 kwh
L2: 840 kwh
L3: 440 kwh enerji kullanılmış. Birinci faz aşırı yüklenilmiş. Bu yüzden yaparmı yorumunuz nedir
 
Arkadaşlar merhba.
Bir fırın adına nacizane fikrini almak isterim.
90 kw ag abonesi bir simit ekmek fırını var. Etiket değerlerini bilmediğim 1 adet sanayi tipi soğutucu , 2 adet sanayi tip fırın, hamur karıştırma , 24 adet 48 watt led panel aydınlatma mevcut.
Kademe sıralaması karışık olarak;
Monofaze 0.5 kvar
Monofaze 1 kvar
Monofaze 1.5 kvar
Trifaze 2.5
Trafaze 2 adet 5 kvar
Trüfaze 10 kvar
Trifaze 20 kvar
Gücünde kompanzasyon panomuz var. Reaktör panosu yok tesiste.
Suanki sayaç endeksleri:
180: 234,733
580: 11,493
880: 94,491
Rekatif güç rölesi anlık cos fi değerleri
L1: -0.963
L2: 1.000
L3: 0.895
Ek olarak son ayın faturasınıda ekleyeceğim. Kapasitif ceza gelmesinin sebebi nedir sizce yorumlayabilirmisin.
Aydınlatmalar saat 17:00-22:00 arası ortalama 10-15 adeti yanıyor.
Geçen ay 1600 tl ceza, bu ay 600 kusur ceza geldi.( reaktif güç rölesi ayarlarının düzgün olduğunu düşünerek yorum yapalım.)
Kendi yorumum ben cok fazla kapasitif yük olduğunu düşünmüyorum.Hatta aydınlattmalar dışında kapasitif yük gözükmüyor. Bi arkadaşın ekmek fırını burası başka şehirde olduğu için gidip inceleyemedim. Yapan elektrikçi ile telefonda görüştüm onunda bu işlerde cok bilgisi yok. Faturadan incelerseniz 1. Faza aşırı yüklenilmiş diğer fazlar boşta sayılır. Röle bu yüzden mi sapıtıyor acaba dedim.

faturada 1. faza aşırı yuklenildiğini gösteren bi veri yok. gündüz endeksi tüketiminiz fazla muhtemelen bunu yanlış yorumladınız.
 
24 saat boyunca (mümkünse) 1 saatlik periyotlarla sayaç değerlerini alabilirseniz daha rahat yorum yapabiliriz. bi de işleteme önceden cezaya girmiyor muydu?
Hocam işletme daha önce 5 kw normal ev abonesiymiş. 2 ay önce güç artışı yapılmış 90 kw ya cıkarılmış ag olarak. 90 kw ag abonesinide kolay kolay vermezler aslında. Güç artışından sonra 2 fatura gelmiş ve ikiside cezalı
 
Monofaze kondansatörlerin değerleri neden farklı ,yeni bir sistemmi var benim bilmediğim faza göre devreye giren(ya da ben yanlış yorumluyorum mesela 0.5 kwar üç adet monofaze kondansatör var diğerlerinden de öyle).
Rölenin marka,modelin belirtilmesi saatlik değerlerin alınıp tesisin izlenmesi yorum yapan arkadaşlara yardımcı olacaktır.
Ayrıca arızalı kontaktör ya da kondansatörlerin tespitinin yapılmasını da öneriyorum , kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst