kompanzasyon

  1. GES Kurulumu Sonrası Kompanzasyon Panosundaki NH Bıçaklı Sigortaların Gitmesi

    Merhaba arkadaşlar, Son zamanlarda(GES Projeleri fabrika çatılarında yaygınlanşmaya başladıktan sonra) çevremdeki fabrikalardaki elektrikçi arkadaşlarım ile yaptığımız tartışmalarda fabrikada çatılarına Güneş Enerjisi Panelleri(GES) koydurduktan sonra kompanzasyon panolarında ki NH Bıçaklı...
  2. Kompanzasyon pano kurulum

    Aydınlatması 10kw ve çeşitli güçlerde elektrik motoru olan Toplam gucu 100kw proje aşamasındaki tesis için kompanzasyon nasıl hesaplanır şema nasıl çizilir örnek verebilir misiniz
  3. Enerji Yöneticisi sınavı için çalışma sorusu ve yardım!!!

    Herkese merhaba. Daha önceden Enerji Yöneticisi sınavına girmiş meslektaşlarımızın yardımcı olacağını umarak ellerinde varsa çalışabileceğimiz örnek sorular veya konular hakkında bilgi arıyorum. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler...
  4. Kompanzasyon Panosu için Kompakt Şalter Seçimi

    İyi günler. Çalıştığım fabrika sahasına ek olarak yeni 2 hol eklendi. Bu holler için kompanzasyonlu dağıtım panosu yapılacak. Bir kaç yerden fiyat teklifi aldım. ABB MARKA 3X400 T5N kompakt şartel fiyatı 2000 TL ABB MARKA 3X650 T6N kompakt şartel fiyatı 2700 TL LEGRAND MARKA 3X650 FİYATI 1.500...
  5. Sigma Elektrik

    Kompanzasyonda Neden Ac-6b Kompanzasyon Kontaktörü Kullanılmalıdır?

    Kompanzasyon kontaktörleri, kompanzasyon sistemleri için özel olarak üretilir. Kompanzasyon sistemlerinde standart kontaktör yerine kompanzasyon kontaktörü kullanılmasının nedeni, kondansatörlerin elektriksel karakteristiğinden dolayıdır. Kondansatörler devreye girme anında çok kısa süre devam...
  6. Sigma Elektrik

    Pandemi Sürecinde İşletmelerinizi Reaktif Cezadan Koruyun

    İlk olarak Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi tüm dünyayı etkisi altına alırken hayatı da zorlaştırmaya devam ediyor. Pandemi süreci ile birlikte Endüstriyel tesisler, fabrikalar mağazalar, banka şubeleri, marketler, ofisler de bu süreçten olumsuz etkilenerek çalışmalarına ara...
  7. Sistemdeki 3 fazlı 22KW -15KW-11KW motorların kompanzasyon hesabı?

    Merhaba arkadaşlar bir sistemde 22kw-15kw-11kw olmak üzere 3 adet 3 fazlı asenkron motor var bu sistem için kompanzasyon panosu yapmam gerekiyor; Her motor için ayrı bir kompanzasyon hesabı mı yapmam gerekiyor? Motorlar hakkında tek bildiğim kaç kw oldukları ve cosfi için bir değer uydurabilirim...
  8. Iletim hatlarında kompanzasyon !

    İletim hatlarında seri ve şönt kompanzasyon (hem kapasite hem reaktör bağlantısı) işlemlerinin hangi durumlarda yapıldığını; hangi durumlarda yıldız hangi durumlarda üçgen bağlantılı yapıldıklarını bulamadım yardım edebilecek olan var mı ?
  9. Manuel reaktif güç ayarlama nasıl yapılır (kompanzasyon)

  10. Akım trafosu seçimi hakkında

    Arkadaşlar merhabalar Akım trafosunu seçerken teorik olarak = kurulu güç/(1.73*380) formülünden çıkan nominal akımın bir üst değeri seçilir. bu förmülden benim akım değerim 121 amper çıktı.Bu hesaba göre 125/5 yada 150/5 kullanıcam. Fakat çekilen toplam akımı gidip ölçtüğümde 80 amper cıkıyo...
  11. Basit kompanzasyon hesabı

    Arkadaşlar şu işin mantığını kısa yoldan anlatabilcek olan var mı.Elimde suan yeni bir tesis var 2 adet 5,5 KW 2 adet 4,5 KW 2 adet 1,1 KW motor var. gün olarak düşünürsek 24 saatte 18 saat durmadan çalışacaklar bu motorlar. şimdi buraya trifaze kompanzasyon panosu yapacak olursak akım...
  12. Kapasitif ceza için şönt reaktör

    Arkadaşlar merhabalar.Bir sorum olucak.Bir tesisimiz var içinde iki adet 55 kw motor bulunuyor.Ayriyetten iç aydınlatma için 10 adet 50 watt led projectör bulunuyor.Dış aydınlatma içinde 10 adet 125 watt ampül var.Birde 2 kvar ups,18000 lik klima ve bilgisayar var. Tesiste motorlar çalışmıyor...
  13. Kompanzasyon Endüktif Değeri Hk.

    Merhabalar. Yeni başladığım şirkette şöyle bir sorunumuz var. Endüktif reaktiften ceza yemişler Ocak ayından beri farkında olmamışlar. Son faturada Endüktif : %24 Kapasitif değerler : % 3 civarında çıkmış. Şirketin kurulu gücü 55,58 kW. Kompanzasyon sistemini incelediğimde şunlar gözüme çarptı...
  14. Kompanzasyon kapasitif ceza durumu

    Merhaba ; çalıştığım iş yerinde kompanzasyon panosu mart ve nisan aylarında kapasitiften cezaya giriyor. kompanzasyon takibini sürekli olarak yapıyoruz bir önceki yılda yine mart ve nisan aylarında aynı sorun yaşanmış. Ben ilk olarak fabrikada yer alan ges den kaynaklanabileceğini düşündüm ama...
  15. ozurhun

    Tüp Kondansatör ile ilgili merak ettiğim konu

    Selamlar, Kompanzasyon da kullanılan tüp kondansatörlerin uçlarında dirençler bağlı olarak satılıyor. Bu dirençler ne işe yarıyor? Olmaması durumunda neye sebebiyet verir? Piyasadan satın aldığım bir markada göremedim. Bu konuda yardımcı olmanız halinde çok memnun olurum.
  16. Mustiloji

    kondansatör deşarj direnç kaybı hesaplama

    Merhaba arkadaşlar. Kompanzasyon deşarj dienci dahil kayıpları nasıl hesaplarız.Yada bu ne anlama geliyor? bunun formülü varmıdır? (Deşarj direnci olmadan kaybı hesabı/deşarj dirençli kayıp hesabı)
  17. Klima vb. inverterli cihazlar isletmeyi kapasitiften ceza sokuyor

    Arkadaşlar merhaba. Başlıkta da belirttiğim gibi, elimde kapasitiften cezaya girmiş bir pano var. Kontaktörler kondansatörler saglam. Rölenin ayarlari da uygun. Klima otomatini indirdigim zaman cos degerleri kusursuz bir sekilde oturuyor. Fakat isin icine klimalar girince sıkıntı çok büyük. Şönt...
  18. artisstkumral

    Elektrik faturası ceza incelemesi

    Merhabalar; Ben kompanzasyonu sayaçtan değer alıp excel tablosuna kaydediyorum. Excel tablosuna göre ceza yemiyoruz ama bu fatura benim kafamı karıştırdı. Bu faturada hem endüktif hemde kapasitif ceza yazılmış gibi anlıyorum. Faturayı inceleyip bilgi verirseniz çok sevinirim. Rölenin üzerindende...
  19. Mustiloji

    900v Gerilim trafolu döküm ocağı için kompanzasyon secimi hk. yardım.

    Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi 900v gerilim trafosu olan ve 1800Kv trafosu olan bir döküm ocağı tesisi için %14 güçlendirilmiş harmonikli bir sistem için gereksinim duyulan kademere hangi değerlerde kondansatör -kontaktör ve harmonik filtre takmamaız gerekir. Ag den mi Og den mi ölçüm...
  20. Kemalcengiz

    Kompanzasyon ( anlayacağımız dilden lütfen )

    Selam. Kompanzasyon için idealde faz farkı olmaz ya da işe yaramayan reaktif gücü sınırlamak vs tarzı cevaplar veriliyor ama uygulamada ne demek kompanzasyon ? Yani diyelim bir projede trafo var. Kompanzasyon panosu var. Bu tesiste reaktif güç ihtiyacı var. Biz bu kompanzasyon panosu ile...
Üst