Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

Arkadaşlar
Kapasitif den cezaya girmiş bir işletme için sabit grup hiç bir işe yaramaz.
1) Sayaç OG. den okunuyor ise
2) Ges aktif çalışıyor ise
3) Kompanzasyon sistemi AG akım trafolarından bilgi alıyor ve Sürücü Endüktif yük sürücüsü yok ise
Çözüm;
1) Akım trafoları XLPE kabloya uygun OG akım trafo ile değişecek.
2) Röle OG akım trafolarına müsait OG röle ile değişecek.
3) 30 kvar endüktif yük sürücüsü ve 3 adet 10 kvar şönt reaktör komp. panosuna montaj yapılacak.
Röle için de marka vermek istemiyorum. Ges i olan 2 şirkette uyguladım end=%0,7 kap: %0,6
kolay gelsin.....
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst