arkadaşlar kapasitif ceza ile ilgili bir problemim var.Konu ile ilgili forumu inceledim bir çok soruma da cevap buldum.Fakat aldığım endekslerde yaptığım hesaplarda bir hata yapıyorum gibi geldi.
sözleşme gücü: 40kw
sistemde kondansatörler sökülmüş ve röle enerjisi kesilmiş
20 kva ups cihazı mevcut
yük olarak bilgisayar ve florasan aydınlatma var
Aldığım endeksler
25.01.2012 saat 09:01
T:5973,849
T1:3594,242
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,802
Rc:3813,650
25.01.2012 saat 10:20
T:5974,154
T1:3596,551
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,841
Rc:3813,697
25.01.2012 saat 16:20
T:5975,334
T1:3597,728
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,984
Rc:3814,055
faturadaki endeks değerleri
T: 2350
endüktif:125
kapasitif:1900
çarpan: 25,000
%80 kapasitif cezadayım
şimdi ben saat 9 ile 10:20 arasında aldığım değerler göre 1 kvar reaktör yeterli oluyor.
saat 9 ile 16:20 arasında aldığım değerlere göre 1,5 kvar reaktör gerekiyor
faturaya göre 2,5 kvar reaktör gerekiyor.(son üç faturaya görede 2 kvar üstünde çıkıyor)
ups tam yükte değil (örnek 25 tane bilgisardan yaklaşık 9-10 tanesi ups den besleniyor)
öncelikle danışmak istediğim mutlaka reaktör kullanmamız gerekir mi? yani ups ye tüm pc leri bağlasam düzelme ihtimali var mıdır?(deneme yanılma yapmam mı gerekir?)
2. sorum yaptığım hesaplardan hangisi en sağlıklı olanıdır?
biraz uzun oldu ama iş tecrübesi olarak 5-6 aylık bi tecrübem var o yüzden başınızı ağrıttıysam şimdiden özür dilerim..Şimdiden teşekkür ederim.
sözleşme gücü: 40kw
sistemde kondansatörler sökülmüş ve röle enerjisi kesilmiş
20 kva ups cihazı mevcut
yük olarak bilgisayar ve florasan aydınlatma var
Aldığım endeksler
25.01.2012 saat 09:01
T:5973,849
T1:3594,242
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,802
Rc:3813,650
25.01.2012 saat 10:20
T:5974,154
T1:3596,551
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,841
Rc:3813,697
25.01.2012 saat 16:20
T:5975,334
T1:3597,728
T2:953,491
T3:1424,116
Ri:803,984
Rc:3814,055
faturadaki endeks değerleri
T: 2350
endüktif:125
kapasitif:1900
çarpan: 25,000
%80 kapasitif cezadayım
şimdi ben saat 9 ile 10:20 arasında aldığım değerler göre 1 kvar reaktör yeterli oluyor.
saat 9 ile 16:20 arasında aldığım değerlere göre 1,5 kvar reaktör gerekiyor
faturaya göre 2,5 kvar reaktör gerekiyor.(son üç faturaya görede 2 kvar üstünde çıkıyor)
ups tam yükte değil (örnek 25 tane bilgisardan yaklaşık 9-10 tanesi ups den besleniyor)
öncelikle danışmak istediğim mutlaka reaktör kullanmamız gerekir mi? yani ups ye tüm pc leri bağlasam düzelme ihtimali var mıdır?(deneme yanılma yapmam mı gerekir?)
2. sorum yaptığım hesaplardan hangisi en sağlıklı olanıdır?
biraz uzun oldu ama iş tecrübesi olarak 5-6 aylık bi tecrübem var o yüzden başınızı ağrıttıysam şimdiden özür dilerim..Şimdiden teşekkür ederim.