Yeni alınan gesli yüksüz tesis için kapasitif ceza önleme ?

Arkadaşlar
Kapasitif den cezaya girmiş bir işletme için sabit grup hiç bir işe yaramaz.
1) Sayaç OG. den okunuyor ise
2) Ges aktif çalışıyor ise
3) Kompanzasyon sistemi AG akım trafolarından bilgi alıyor ve Sürücü Endüktif yük sürücüsü yok ise
Çözüm;
1) Akım trafoları XLPE kabloya uygun OG akım trafo ile değişecek.
2) Röle OG akım trafolarına müsait OG röle ile değişecek.
3) 30 kvar endüktif yük sürücüsü ve 3 adet 10 kvar şönt reaktör komp. panosuna montaj yapılacak.
Röle için de marka vermek istemiyorum. Ges i olan 2 şirkette uyguladım end=%0,7 kap: %0,6
kolay gelsin.....
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.