Merhaba arkadaşlar bugün bir işletmeye gittim kondansatör otomatik tanıtmaya aldım 1 kontaktör çekti diğerlerini tanımadı role üzerine yıldız işaretini yaktı bağlantı hatası var dedi bende 1 ve 2 kademe trifaz diğer kademeleri monofaz akim trafosu k ve l uçlarıni ölçüm hepsi doğru bir bağlantı hatası bulmadım sizce sorun ne olabilir ? Ve % işareti de yanıyordur eroror 9 diyordu sonra eror 3 demeye başladı yapamadım
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba arkadaşlar bugün bir işletmeye gittim kondansatör otomatik tanıtmaya aldım 1 kontaktör çekti diğerlerini tanımadı role üzerine yıldız işaretini yaktı bağlantı hatası var dedi bende 1 ve 2 kademe trifaz diğer kademeleri monofaz akim trafosu k ve l uçlarıni ölçüm hepsi doğru bir bağlantı hatası bulmadım sizce sorun ne olabilir ? Ve % işareti de yanıyordur eroror 9 diyordu sonra eror 3 demeye başladı yapamadım

3 fazlı en büyük güçlü kondansatör 1. kademede olmalıdır entes rölelerde program menüsünden de program 10 seçilmelidir.
 
İlk iki kademe trifaz ve en büyük kondansatörler ilk iki kademede diğeri mono faz
 
İlk iki kademe trifaz ve en büyük kondansatörler ilk iki kademede diğeri mono faz

Kontaktör bobin ucu bağlantılarını kontrol edin 15-ve 22 numaralı klamens uçları köprülü olması gerekir.Yoksa kademelerin bir kısmı devreye girmez.
 