Entes baglanti hatasi

destan123

Üye
Katılım
26 Eyl 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
26
Merhaba arkadaşlar bugün bir işletmeye gittim kondansatör otomatik tanıtmaya aldım 1 kontaktör çekti diğerlerini tanımadı role üzerine yıldız işaretini yaktı bağlantı hatası var dedi bende 1 ve 2 kademe trifaz diğer kademeleri monofaz akim trafosu k ve l uçlarıni ölçüm hepsi doğru bir bağlantı hatası bulmadım sizce sorun ne olabilir ? Ve % işareti de yanıyordur eroror 9 diyordu sonra eror 3 demeye başladı yapamadım
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,209
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Merhaba arkadaşlar bugün bir işletmeye gittim kondansatör otomatik tanıtmaya aldım 1 kontaktör çekti diğerlerini tanımadı role üzerine yıldız işaretini yaktı bağlantı hatası var dedi bende 1 ve 2 kademe trifaz diğer kademeleri monofaz akim trafosu k ve l uçlarıni ölçüm hepsi doğru bir bağlantı hatası bulmadım sizce sorun ne olabilir ? Ve % işareti de yanıyordur eroror 9 diyordu sonra eror 3 demeye başladı yapamadım
3 fazlı en büyük güçlü kondansatör 1. kademede olmalıdır entes rölelerde program menüsünden de program 10 seçilmelidir.
 
Konu Sah
destan123

destan123

Üye
Katılım
26 Eyl 2017
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
26
İlk iki kademe trifaz ve en büyük kondansatörler ilk iki kademede diğeri mono faz
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,209
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
İlk iki kademe trifaz ve en büyük kondansatörler ilk iki kademede diğeri mono faz
Kontaktör bobin ucu bağlantılarını kontrol edin 15-ve 22 numaralı klamens uçları köprülü olması gerekir.Yoksa kademelerin bir kısmı devreye girmez.
 