400 kw kompanazasyon sorunumuz


  1. Dinamik (Tristör ateşlemeli) Kompanzasyon Dinamik (Tristör Ateşlemeli) Kompanzasyon Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlayan bir
    kompanzasyon türüdür.

    Bu tür sistemler isteğe göre Tristör veya Triyak'lı olarak yapılırlar.
    Triyaklar genellikle 25A aşmayan ve Monofaze yükler için kullanılır.
    Tristörler ise Aşırı yükleri olan işletmelerde Monofaze, Di faze, Tri faze yükler için rahatlıkla kullanılır.
    Triyak ve Tristörler de uzaktan Kumanda edilebilen elektronik anahtarlama düzenekleridir.

    A1, A2 ve Gate gibi bağlantı uçları vardır. Gate ucundan verilecek bir dc voltaj sayesinde A1 ucuna
    bağlanmış elektrik enerjisini A2 ucundan kullanılacak yüke iletir. Enerji İletimi çok çabuktur. Milisaniyeler
    zamanında iletime geçer veya iletimi keserler. Elektronik bir malzeme olduğu için ömürleri sonsuzdur.

    Kompanzasyon Sistemi kurulumunda 1 Adet Reaktif Güç Kontrol Rölesi, İstenen Kademe sayısı kadar
    sigorta, Tristör&Triyak ve Kondansatörler kullanılır.

    Reaktif Güç Kontrol Rölesi, Akım trafosundan (Trafolarından) aldığı bilgilere göre Sistemin Cos fi'sini
    hesaplayarak ilgili Tristör&Triyak'ın Gate ucuna bir voltaj göndererek veya voltajı keserek Tristör&Triyak'ların
    çekmesini veya bırakmasını sağlar. Tristör&Triyak iletime geçtiği zaman Sistemdeki enerjinin Faz'ların akımını
    sigortalardan geçirerek Tristör&Triyak'ın A2 ucundan Kondansatörlerin devreye alınmasını sağlar.

    Tristör&Triyak'lar milisaniyeler içinde devreye girip çıktığından Kondansatörleri devreye aldığında çok
    büyük tahribatlara neden olur. Bunun önüne geçebilmek için Özel Sıfır geçiş devreleri kullanılır. Bu devre
    sayesinde Tristör&Triyak'ların Gate'ne tetikleme Voltajı geldiğinde bu devre A1 de bulunan Giriş Voltajını
    sıfır Volt'ta yakalayarak Kondansatöre verir. Bu işlem aynı zamanda kondansatörlerin çok uzun zaman
    bozulmadan çalışmasını sağlar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Entes röle konvansiyonel(kontaktörlü klasik) sistemin beynidir, entes röle çıkışına tristör bağlamak, anadol arabaya son model hız lastiği takmaya benzer yani hiç bir işe yaramaz.
Aracınız ferrari yada subaru gibi spor bir araba ise hız lastiği iş görür. Tristörlü sistem röleleri farklıdır bu konuda ABB'yi tavsiye edebilirim.
 