degerlı ustalara bır sorum olacak mumkunse cevap verırsenız çok iyı olur.
Temel topraklaması yapıldıktan sonra 6 katlı bır daıreye bakır topraklamaya gerek varmı, varsa temel topraklaması ve koruma topraklaması eşdeger koruma barasında bırleştırılıyor mu?Benım bıldıklerım bu ltfen gereklı açıklamayı yaparmısınız.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1-Temel topraklama yapılır ve dışarıya elektrodlar için çıkış alınır.
2-barada birleştirme yapılır.
 
cevabın ıçın teşekkurler, bır sorum daha olacak bu bırleştırme ayrı olsa daha ıyı olmaz mı.
yıldırımın koruma topraklamasına geçmesı sakınca oluşturmaz mı.
 
Yıldırım topraklamasını ayrı tutman iyi olmaz, bu potansiyel fark yaratır. Bu yüzden eş potansiyel barada tüm topraklamaları birleştirmelisin.
Yani; temel topraklama ile paratoner topraklama eş potansiyel bara altında birleştirilmeli.
Koruma topraklaması zaten bir nevi temel topraklama 'dır.
Paratoner topraklaması şöyle yapılır: Bakır çubuklar (adedi formülle hesaplanır) toprağa gömülür. paratonerin iniş bölgesinden itibaren bakır çubuklar bakır iletken ile birleştirilir. Bu birleşme noktasından bakır iletken ile eş potansiyel baraya da bir hat çekilir.
 
Serkanonce cok guzel soylemis. Baralari ayirmaniza gerek yok. Zaten topraklamada esas es potansiyel noktasi yaratmaktir. bu da potansiye dengeleme barasi ile mumkun olur. kolay geldin
 
Yıldırım topraklamasını ayrı tutman iyi olmaz, bu potansiyel fark yaratır. Bu yüzden eş potansiyel barada tüm topraklamaları birleştirmelisin.
Yani; temel topraklama ile paratoner topraklama eş potansiyel bara altında birleştirilmeli.
Koruma topraklaması zaten bir nevi temel topraklama 'dır.
Paratoner topraklaması şöyle yapılır: Bakır çubuklar (adedi formülle hesaplanır) toprağa gömülür. paratonerin iniş bölgesinden itibaren bakır çubuklar bakır iletken ile birleştirilir. Bu birleşme noktasından bakır iletken ile eş potansiyel baraya da bir hat çekilir.

Arkadaş paratoner diye birşey sormamış ki... Yanlış anlama ama ..Cevap bu sorunun cevabı değil

ykarabasan buna göre iş yapma... Paratoner sormamışsın zaten herhalde... Bu bir


İkincisi "6 katlı bır daıreye" demişsin... Bu da sorumuzun itinalı sorulmadığına tekabül eder... Soru sorarken biraz daha dikkat edersek yanlış anlaşılmalara yol açmamız oluruz...

Binalarda -konutlarda- Temel topraklamadan hariç topraklama olmaz... Topraklama = Temel topraklamadır... Ve temel topraklamadan çıkarılıan bağlantı filizi ve/veya örgülü bakır panodaki topraklama barasına irtibat edilir... İşte binanın toprak referens noktası budur.. Tüm dairelere buradan kablo ile irtibat sağlanır...
 
Son düzenleme:
cevanız gerçekten çok net ve anlaşılır ,fakat yıldırım duştugu zaman bınadakı tum topraklama hatlarını etkıleyecegınden tehlıkelı bır durum ortaya çıkmaz mı?
 
temel topraklama yapılması sarttır mutlaka
 
Arkadaş paratoner diye birşey sormamış ki... Yanlış anlama ama ..Cevap bu sorunun cevabı değil

ykarabasan buna göre iş yapma... Paratoner sormamışsın zaten herhalde... Bu bir


İkincisi "6 katlı bır daıreye" demişsin... Bu da sorumuzun itinalı sorulmadığına tekabül eder... Soru sorarken biraz daha dikkat edersek yanlış anlaşılmalara yol açmamız oluruz...

Binalarda -konutlarda- Temel topraklamadan hariç topraklama olmaz... Topraklama = Temel topraklamadır... Ve temel topraklamadan çıkarılıan bağlantı filizi ve/veya örgülü bakır panodaki topraklama barasına irtibat edilir... İşte binanın toprak referens noktası budur.. Tüm dairelere buradan kablo ile irtibat sağlanır...

Bakır topraklamadan kastı zaten yıldırımdan korumak için ama ykarabasan rumuzlu arkadaş bilmediği için öyle yazmış ki bi sonraki cevabında bu alenen ortaya çıkıyor.

ykarabasan ;
temel topraklama ile yıldırımdan korunma topraklaması eş potansiyel barada birleştirilir bu durumda potansiyel fark sıfıra indirgenir ve hayati sorumluluk sıfıra iner. Fakat cihazlarımız için bu durum söz konusu olmayabilir. Bunun için de blok panosuna aşırı gerilim koruyucular yerleştirirsen durumu çözüme kavuşturabilirsin.
 
kardeş bır çok cevap var fakat aklım ıyıce karıştı, yıldırımdan korunma zaten temel topraklama degıl mı, apartman tıpı bınalarda sadece temel topraklama var ve bu koruyucu topraklama ıle bırleştırılmıyor fakat sen bunun tersını soyluyorsun, luften emın olmadıgınız cevapları vermeyın , çünkü: bunları uygulama safhasındayım ...
 