Temel Topraklama Menhol'ü ve 4 iletken ?

elektelekt

Üye
Katılım
26 Ocak 2018
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
37
Merhaba forumda 1 konu gördüm ama tam net cevabı bulamadım.

30 * 3.5 galvaniz şerit temel topraklayıcı ve bundan uç bırakılarak elektroda çakılan bir Temel topraklama da menhol içine 4 iletken giriyormuş. Bu 4 iletkende eş potansiyel baraya bağlanıyormuş.

Bunlar: temel topraklamadan gelen 30*3.5 galvaniz şerit, ring hattından gelen 2 çıplak bakır hat ve paratonerden gelen bakır kablo menhol içindeki eş potansiyel baraya bağlanır bilgisi doğru mu?
Eğer doğruysa elektrodu çaktıktan sonra elektrottan da bir çıkıp baraya bağlamak gerekmez mi o zaman 5 kablo olması lazım değil mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Temel topraklama ile paratonerden gelen topraklamanın alakası olmaması lazım. Temel topraklama binaların iç tesisat güvenliği için, paratoner ise yıldırım için. Yinede araştırmanda fayda var.
 
Selam.
Menhol/menholler dış bölgede bulunan bir noktada olduğunu var sayar isek doğrudur.
30x3,5mm galvaniz şerit temel topraklamasının direk menhole gitme zorunluluğu olmadan ring hattına bağlanabilir.
Ring hattı (Bina çevresinde olup, bakır iletken ile çekilmelidir)
Paratoner hattı direk menhole de gidebilir, ring hattına farklı noktalardan indirilip de bağlanabilir (Orjinal aparatları ile).
 