Reaktif yüzde kaçı geçince cezaya girer

Katılım
9 Nis 2012
Mesajlar
300
Puanları
1
Yaş
37
slm arkadaşlar reaktif yüzde kaçı geçince cezaya girer ve sayacın çarpanıyla kompanzasyonun ilişkisi varmıdır varsa nedir ve kapasitife girmiş demek ne demektir şimdiden çok teşkür ediyorum
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
slm kardeş reaktif %20 yi geçince cezaya girer.sayacın çarpanıyla ilişkisi var.kapasitif ceza sınırı %15 tir.bunu geçersen pano cezaya girer.yani reaktif ve kapasitifi sürekli kontrol altında tutmalısın günlük takip et.kapasitif 2 veya 3 günde bir puan atmalı bundan fazla ise panoyu kontrol et
 
reaktif rolesindeki ekranı takip et.normal olarak cos Q %99 olmalı bir fazla veya eksik olsada normal sınırlar içerindedir.aksi halde cezaya girersin.ekranda eksik kapasite,normal veya fazla kapasite diye takip ledleri bulunur onlara bak.roleniz otomatik modda olsun.
 
Arkadaşım; Reaktif 2 çeşittir. indüktif ve kapasitif. Yani sayacta indüktif Ri veya 5.8.0, kapasitifte Rc veya 8.8.0 olarak görülür. Sayaç markalarına göre. Bu değerler ile Aktif tüketim değerinin bir birlerine oranı belli sınırı geçerse cezaya girmişsin demektir. şu şekilde hesaplarsın: (Ri son endenks - Ri ilk endeks) / ( 1.8.0 Aktif son endeks - 1.8.0 Aktif ilk endeks ) X 100 = sonuç 20 değerini geçmişse indüktiften cezaya girmişsin demektir. Aynı formülde Ri değerlerinin yerine Rc değerlerini gir. Çıkan sonuç 15 sonucunu geçerse kapasitiften cezaya girmişsin demektir. Bu hesabı yaparken fatura değerinden baz al. kolay gelsin.
 
sözleşme gücü kaç kw nın altında olursa ceza yemeyiz.
 
Tek faz abonelerinden,kurulu gücü 9kw'dan küçük abonelerden reaktif enerji bedeli alınmaz
 
Arkadaşım; Reaktif 2 çeşittir. indüktif ve kapasitif. Yani sayacta indüktif Ri veya 5.8.0, kapasitifte Rc veya 8.8.0 olarak görülür. Sayaç markalarına göre. Bu değerler ile Aktif tüketim değerinin bir birlerine oranı belli sınırı geçerse cezaya girmişsin demektir. şu şekilde hesaplarsın: (Ri son endenks - Ri ilk endeks) / ( 1.8.0 Aktif son endeks - 1.8.0 Aktif ilk endeks ) X 100 = sonuç 20 değerini geçmişse indüktiften cezaya girmişsin demektir. Aynı formülde Ri değerlerinin yerine Rc değerlerini gir. Çıkan sonuç 15 sonucunu geçerse kapasitiften cezaya girmişsin demektir. Bu hesabı yaparken fatura değerinden baz al. kolay gelsin.
50 kw ta kadar sözleşme gücü olan oranlar reaktif %33 kapasitif %20 dir 50 kw üstü reaktif oran %20 kapasitif %15 tir
 
evet eminim son kararım siteden de araştırabilirsin kolay gelsin
 
Kurulu gÜcü 15 kW ve üzeri olan ticarethane aboneleri (sözleşme gücü ..%60 ile alınırsa min. 9 kW ve üzeri olur) kompanzasyon yapmak zorundadir. ve oranlar da %20 indüktif - %15 kapasitiftir. Ankara da oranlar ve uygulanmış bicimi bu sekildedir. @dupisk sizin bulunduğunuz bölge neresidir?
 