Akım trafosu sayı

Katılım
22 Şub 2024
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
22
Merhaba. 3 fazlı şebekede akım trafosu 3 faza mı yoksa 2 fazamı konur?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sebekeye baglanan yuklerin tamami 3 fazli ise iki tane koyman yeterli.
Yukler arasinda tek fazli yukler de varsa o zaman 3 tane koyman gerekir.
 
Muhtemelen,Aron bağlantı düşünülerek yazılmış olmalı.Ancak ,akımların eşit olduğu varsayımı ! ,gerilimlerin ve faz açılarınında
eşit olacağı anlamına gelmez.1 akım trafosu kazanmak için böyle bir bağlantının hiçbirzaman düşünülmemesi gerekir diye düşünüyorum.Orijinal sargılı bir motorun bile,faz akımlarının tam eşit olduğu görülmemiştir.
 
Son düzenleme:
3 fazli sebekede yukler 3 fazli ise (!! notur hattindan akim akitilmiyorsa !! )

iki fazdan cekilen akimlarin anlik degerlerinin toplami, 3'uncu fazdan gecen akimin anlik degerinin eksi isaretlisidir.

Bu durum da sadece 2 fazin akimini olcmek yeterlidir.

Ben olculen akimi gostergede gosterecegim derseniz o zaman bu hesabi yapabilen olcum cihazi kullanmak gerekir.

Motor suruculer 2 faz akimini takip eder. 3'uncu faz akimini olcmek gereksiz ve maliyeti artirir.
 