Söylediklerinizin altına aynen imzamı atarım. Ancak anlaşamadığımız nokta ilk cümleniz. "Toprakla irtibatlanmadığı" ifadesi. Normal olarak toprakla irtibatlı değil sistem. Ama nasıl ki nötr hatasında hatanın olduğu nokta, trafonun bir ucuymuş gibi davrandığınızı söylüyorsanız, kullanıcının serverda temas edebileceği cihazın/prizin/elektronik aksamın toprak noktası nötr/gövde veya her ikisi birden ile temasa geçerse (bunun olmayacağının garantisi yok) bu sefer de eşdeğer devrede bir taraf r1, diğer taraf r2 oluyor. Bunu göze alamayız. Kaldı ki 1-2 ma lik hata akımına atfen, son yaşadığımız olayda kar larin fonksiyon göstermesi bile kalmaları için yeterli sebep gibi duruyor bizce. Emo'nun ve kıdemli abilerimizin de bu konudaki uyarıları bizi bu yöne daha meyyal kılıyor şu anda. İzolasyon trafosunun amacı dışına çıkmayalım derken insanların hayatını tehlikeye atmak istemiyoruz. Eğer ameliyathanelerdeki gibi tamamen izole bir ortam ve gövde temasının da imkansız olduğu bir durum olsa fikrim değişecekti. İzolasyon trafosunun hata uyarısına gelince, trafo ne onların yanında ne bizim yanımızda. Biz hatanın farkına varana kadar Allah muhafaza iş işten geçerse sorun yaşamaktan korkuyoruz. Ayrıca, izolasyon trafosu bizim önerimiz değildi, devletin malını deniz olarak gören bazı insanlar 2x100 kVa devasa ups gruplarımız varken ve yeterliyken tedas tarafindaki nötr kopmalarinda sistemin 1 2 sefer devredisi kalmasi sonucu müstakil bir sistem istediler isleri buraya getirdiler. Biz onlari defaatle uyardık dinlemediler. Sonuç ortada. Mesleğimize saygı duymayan insanların riskini birim olarak almak istemiyoruz, maalesef sevmediğimiz insanları da korumak zorundayız.
Öneriniz nedir o halde Fahri bey. Yaygın tip kullandık olmadı, bağışık tip kullandık o da olmadı, girişe gecikmeli/tekrarlamalı tip kullandik o da hemen fonksiyon gösterdi(tutmadı). Birilerini memnun etmek değil tabi amacımız. Bilirkişilik yapan/uzmanlık alanı olmayan konuları kesin bir dille reddeden biri olarak ama olaylardan sonra nasıl saçma sapan bilirkişi raporları yazıldığını bilen birisi olarak nasıl ki bilgi işlem sıfır risksiz bir sistem istiyor, bizim de kendimizi korumak için sıfıra yakın bir sistem kurmamız bizi böyle düşünmeye iten. Bilmiyorum kendi işiniz mi, kamudamisiniz ama başarıyı herkes sahipleniyor ama başarısızlık/istenmeyen bir durumda bilhassa teknik personel yanliz kalıyor. Olaya bakışımız bu şekilde.