Kaçak akım rolesi tutmuyor

Mesut929

Üye
Katılım
10 Şub 2019
Mesajlar
63
Puanları
3
Yaş
30
Çamaşır makinesi mutfakta bizim , sifon su sızdırmıştı makinenin altı baya ıslaktı dün gece kurttuk falan ama gene kar tutmadı acaba bundan dolayı yapmış olabilir mi sabah tuttu suan sorun yok elektrik sorunsuz calisiyor
 

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
630
Puanları
58
Yaş
22
Çamaşır makinesi mutfakta bizim , sifon su sızdırmıştı makinenin altı baya ıslaktı dün gece kurttuk falan ama gene kar tutmadı acaba bundan dolayı yapmış olabilir mi sabah tuttu suan sorun yok elektrik sorunsuz calisiyor
Olabilir fişini çekin iki uc gun gozlemleyin
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
974
Puanları
558
Konum
KOCAELİ
Yine döndük dolaştık dediğim yere geldik. Bakın kaçak akım arızalarının %80'i cihaz kaynaklıdır. %20 ise tesisat bunun da %15'i su ve nemdir %5'i de prizde nötr toprak yeri karışıklığı(Yüke vermeden anlaşılmaz).
Arıza tespitinde ana kural arızayı basitten zora doğru tespittir. Bunun için öncelikle yüksek ihtimal olan problemli cihazı bulmak ile işe başlanır. Size en başta dedim problem çıkarması muhtemel cihazın FAZ+NÖTR şebekeden ayırın. Şüphelenilen cihaz çamaşır makinesi ise prizden fişi çekilip beklenir. Meslekten olmayan birisi olarak sizin yapabileceğiniz tek yöntem deneme yanılma(yamulma) metodudur.
 

Mesut929

Üye
Katılım
10 Şub 2019
Mesajlar
63
Puanları
3
Yaş
30
Yine döndük dolaştık dediğim yere geldik. Bakın kaçak akım arızalarının %80'i cihaz kaynaklıdır. %20 ise tesisat bunun da %15'i su ve nemdir %5'i de prizde nötr toprak yeri karışıklığı(Yüke vermeden anlaşılmaz).
Arıza tespitinde ana kural arızayı basitten zora doğru tespittir. Bunun için öncelikle yüksek ihtimal olan problemli cihazı bulmak ile işe başlanır. Size en başta dedim problem çıkarması muhtemel cihazın FAZ+NÖTR şebekeden ayırın. Şüphelenilen cihaz çamaşır makinesi ise prizden fişi çekilip beklenir. Meslekten olmayan birisi olarak sizin yapabileceğiniz tek yöntem deneme yanılma metodudur.
Yine döndük dolaştık dediğim yere geldik. Bakın kaçak akım arızalarının %80'i cihaz kaynaklıdır. %20 ise tesisat bunun da %15'i su ve nemdir %5'i de prizde nötr toprak yeri karışıklığı(Yüke vermeden anlaşılmaz).
Arıza tespitinde ana kural arızayı basitten zora doğru tespittir. Bunun için öncelikle yüksek ihtimal olan problemli cihazı bulmak ile işe başlanır. Size en başta dedim problem çıkarması muhtemel cihazın FAZ+NÖTR şebekeden ayırın. Şüphelenilen cihaz çamaşır makinesi ise prizden fişi çekilip beklenir. Meslekten olmayan birisi olarak sizin yapabileceğiniz tek yöntem deneme yanılma metodudur.
Haklısınız abide sorun yoktu valla camaşır makineside gömülü zor cikiyo biraz gecen kacak akim rolesini degismeden cikarip bakmistim bi sorun yoktu ama dün gece su sızdıgını farkettim umarım bundandır umarım.







Sorun devam ediyor tüm sigortalari indirip kacak akimı kaldirdim tekrar düştü , şuan tutmuyor en iyisi söküp atmak şmdi bi elektrikciyle konustum ugrasma bosuna diyo cözüm önerisi bu oldu banada secenek kalmadi tesekkur ederim herkese selametle
 
Son düzenleme:

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
2,418
Puanları
558
Bütün sigortaları indirsemde kaçak akım tutmuyor
buradan çözüm zor .
siğortalar indik durumda ( önemli ) nötr bağlantısı tüm sökülüp tek tek deneme yapılacaktı !!!

siğorta panosunun ( kutusu ) siğortalar ve kaçak akım rölesinin fotosunu yayınlayın ( üst ve alt kablo bağlantıları belli olsun )
yakın ve uzak çekimler .
topraklama ve nötr bağlantılarını fotosunu yayınlayın
kablolar karmaşık olabilir açıklayıcı yazı ile belirtin .

gelen elektrikci
kaçak akım pens ampermetresi ile
yada
nötrleri ayırarak hedef küçütme yolu ( hangi nötrden geldiğini ve bu nötr takibi ile

kolay gelsin ,sağlıcakla kalın .

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kaçak-akım-rölesi.125584/
 
Son düzenleme:

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
120
Puanları
3
Arkadaslar bu yorum dogru mu?Bır meskende topraklama hattı olmasa, notr ve faz arasında fark olusmasa yanı kacak olmasa kacak akım tutar degıl mı? Topraklamanın olmaması engel degıl yanı? Dogru mu, sonucta faz notr arasındakı ılıskıde akımlar sabıt hrrhangı bır fark yok
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
974
Puanları
558
Konum
KOCAELİ
Arkadaslar bu yorum dogru mu?Bır meskende topraklama hattı olmasa, notr ve faz arasında fark olusmasa yanı kacak olmasa kacak akım tutar degıl mı? Topraklamanın olmaması engel degıl yanı? Dogru mu, sonucta faz notr arasındakı ılıskıde akımlar sabıt hrrhangı bır fark yok
Topraklama tesisatı olmayan yerden kaçak akım kendisine yol bulmaya çalışır ıslak, nemli, rutubetli zemine akmaya çalışır bulursa KAKR açar bulamazsa KURBANIN şaseye temasını bekler. Bir ustam bu şekilde çarpılmıştı sağ kolu şişip ödem yaptı sonra geçti. Topraklama önemli. Elektrikte iş asla şansa bırakılmaz.
 