GokhanTe
Üye
- Katılım
- 7 Ocak 2023
- Mesajlar
- 54
- Puanları
- 1
- Yaş
- 43
Tekrar selamlar. Isı pompasını henüz kullanmaya başlamadık ve hattı tesisattaki kaçak akım rölesinden ayrılmıştı. Bu konuyu forumda sorup yararlı bilgiler almıştım ama uygulamada maalesef kötünün iyisini seçmek zorunda kaldık. Bu bahsettiğim eski konu.
Şimdi yine işin uzmanlarını ve ustalarımı kızdırmadan aşağıda yaptığım işlemlerin sağlıklı ya da olması gereken olduğunu iddia etmeden sormak istediğimi söyleyerek başlıyorum.
Evin tesisatı ile ilgili bilgiler yukardaki linkte var. Şu an elektrikli aracı şarja bağladığımda Siemens 40a 30ma AC tipi kaçak akım rölesi attı. Tüm şalterleri indirip şarj etmeyi denedim. Bu sefer KAR atmadı ve 7 saattir hala şarj oluyor. Şalterleri tek tek kaldırmaya başladım. Bir tane kalınca şansımı daha fazla zorlamamak için o şalteri kaldırmadım. Bu inik şalterde sadece Televizyon bağlı. Evin tümünde sadece bu fişlerde Elektrik yok. Mutfakta (ki 1800watt indüksiyon ocak çalıştı KAR hala atmadı) her yerde elektrik var.
Wallbox'u kendim bağladım. Sanırım 2.5mm olan standart bir kablo garaj kapısının motoru için çekilmiş bir hatta boşta duruyordu. Bu kablonun ucuna sadece 16A (güncel elektrik akımında 15 küsür şeklinde çekiyor) elektrik çeken ve bir saatte 3,24 kw civarı yükleme yapacak şeklinde ayarlanmış olarak kullanıyorum.
Yani sanırım 2.5mm kablo için 16A limit değer, bu sorun teşkil eder mi bilemiyorum ama bu yüzden KAR sorun çıkartır mı?
Bu kablo ile wallbox'u bağlarken 16A bir şalter de ekledim. Şalterlerin hiçbiri atmıyor, sadece KAR atıyor.
KAR attıktan sonra tekrar çalışmaya devam etmesini anladığımı söyleyemem. Yani evet bir tane şalteri kaldırmadım ama onda da sadece televizyon takılıydı, yani muhtemelen sorun ondan değil. Şarj acil olduğu için riske atmadım yarın şarj bitince bu televizyon hattının şalterini de kaldırıp hatta televizyonu da açıp öyle deneyeceğim.
Ancak sorun sanırım simens'in düzgün çalışmaması olabilir. Önceki evimizde simens 25A 30ma monofaze ile hiç atma yaşamamıştık. Burada ilk deneme 40A 30ma trifaze kaçak akım rölesi sorun çıkartıyor. Bunun neyden kaynaklandığını pratik bir şekilde tespit edebilmem mümkün mü? Son dönem çok fazla elektrikçi geldi gitti, bu konuda tekrar bir masrafa girmeden kullanım alışkanlığını bile değiştirerek (örneğin bazı şalterler inik şekilde şarj etmek) çalışır vaziyette tutmak mümkünse önerilere açığım.
Yani bir KAR ilk çalıştırmada atıp sonra atmamazlık neden eder? Arızalıysa ya da hatta kaçak varsa veya kapasitesi kaldırmıyor ya da türü uygun değilse hep atması gerekmez miydi?
Şimdi eski konuyu da kurcalayıp iyice uzatmak istemiyorum ama ısı pompası için de bu KAR sorun çıkarttı diye hattı ayırmıştık. Onda türü farklı olduğu için çalışmama ihtimali olduğu söylenmişti. Isı pompası takan tamamen 300ma için ısrar etmişti. Ara bir çözüm bulup çalışır vaziyete getirdik ama ısı pompasında ilk iki çalıştırmada atıp üçüncü çalıştırmada atmamıştı. Onda fırın çalışıyor demişlerdi. Arabayı şarja takıp şarjın başladığı an attı. Wallbox boştayken atmıyor. Yukarda açıkladığım şekilde tekrar çalıştırınca atmadı ve hala çalışıyor.
Şimdi yine işin uzmanlarını ve ustalarımı kızdırmadan aşağıda yaptığım işlemlerin sağlıklı ya da olması gereken olduğunu iddia etmeden sormak istediğimi söyleyerek başlıyorum.
Evin tesisatı ile ilgili bilgiler yukardaki linkte var. Şu an elektrikli aracı şarja bağladığımda Siemens 40a 30ma AC tipi kaçak akım rölesi attı. Tüm şalterleri indirip şarj etmeyi denedim. Bu sefer KAR atmadı ve 7 saattir hala şarj oluyor. Şalterleri tek tek kaldırmaya başladım. Bir tane kalınca şansımı daha fazla zorlamamak için o şalteri kaldırmadım. Bu inik şalterde sadece Televizyon bağlı. Evin tümünde sadece bu fişlerde Elektrik yok. Mutfakta (ki 1800watt indüksiyon ocak çalıştı KAR hala atmadı) her yerde elektrik var.
Wallbox'u kendim bağladım. Sanırım 2.5mm olan standart bir kablo garaj kapısının motoru için çekilmiş bir hatta boşta duruyordu. Bu kablonun ucuna sadece 16A (güncel elektrik akımında 15 küsür şeklinde çekiyor) elektrik çeken ve bir saatte 3,24 kw civarı yükleme yapacak şeklinde ayarlanmış olarak kullanıyorum.
Yani sanırım 2.5mm kablo için 16A limit değer, bu sorun teşkil eder mi bilemiyorum ama bu yüzden KAR sorun çıkartır mı?
Bu kablo ile wallbox'u bağlarken 16A bir şalter de ekledim. Şalterlerin hiçbiri atmıyor, sadece KAR atıyor.
KAR attıktan sonra tekrar çalışmaya devam etmesini anladığımı söyleyemem. Yani evet bir tane şalteri kaldırmadım ama onda da sadece televizyon takılıydı, yani muhtemelen sorun ondan değil. Şarj acil olduğu için riske atmadım yarın şarj bitince bu televizyon hattının şalterini de kaldırıp hatta televizyonu da açıp öyle deneyeceğim.
Ancak sorun sanırım simens'in düzgün çalışmaması olabilir. Önceki evimizde simens 25A 30ma monofaze ile hiç atma yaşamamıştık. Burada ilk deneme 40A 30ma trifaze kaçak akım rölesi sorun çıkartıyor. Bunun neyden kaynaklandığını pratik bir şekilde tespit edebilmem mümkün mü? Son dönem çok fazla elektrikçi geldi gitti, bu konuda tekrar bir masrafa girmeden kullanım alışkanlığını bile değiştirerek (örneğin bazı şalterler inik şekilde şarj etmek) çalışır vaziyette tutmak mümkünse önerilere açığım.
Yani bir KAR ilk çalıştırmada atıp sonra atmamazlık neden eder? Arızalıysa ya da hatta kaçak varsa veya kapasitesi kaldırmıyor ya da türü uygun değilse hep atması gerekmez miydi?
Şimdi eski konuyu da kurcalayıp iyice uzatmak istemiyorum ama ısı pompası için de bu KAR sorun çıkarttı diye hattı ayırmıştık. Onda türü farklı olduğu için çalışmama ihtimali olduğu söylenmişti. Isı pompası takan tamamen 300ma için ısrar etmişti. Ara bir çözüm bulup çalışır vaziyete getirdik ama ısı pompasında ilk iki çalıştırmada atıp üçüncü çalıştırmada atmamıştı. Onda fırın çalışıyor demişlerdi. Arabayı şarja takıp şarjın başladığı an attı. Wallbox boştayken atmıyor. Yukarda açıkladığım şekilde tekrar çalıştırınca atmadı ve hala çalışıyor.