FPWIN GR programının simulasyonun da problemler yaşıyorum. Mesela TIMER ı 20 sn ye ayarlıyorum 4 sn sonra iletime geçiyor. 12 sn ye ayarlayınca 3 sn sonra iletime geçiyor.
Bunun sebebi nedir acaba bilen var mı??
kullanmış olduğum timer; time on delay tipi, zannedersem FPWIN GR da TOF timer yok yada ben bulamadım.
TMY 1.0 sec. units timer ı seçtim daha sonra K ikonuna tıkladım ve sn değerini girdim.
Girdiğim değerin 1/5 lik kadar bir sürede timer iletime geçiyor.
Offline simulasyon hakkında Panasonic ten gelen cevap aşağıdadır :
Bu tip farklılıklar farklı PC’lerin farklı hızlarda olan CPU’ları kullanmasından kaynaklanır bu da zaman farkına neden olur. Net zamanlama gerektiren durumlarda, simulasyon önerilmez bunun yerine gerçek PLC kullanılmalıdır.
Yukarıdaki açıklamadanda anlaşılacağı üzere Panasonic bu durumun plc modellerine göre farklılık gösterebileceğini ama her halikarda böyle bir durum oluşacağını kabul ediyor.