KOMPANZASYON CEZA problemi

kutilati

Üye
Katılım
18 Kas 2008
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
39
SELAM ARKADAŞKLAR.
şöle bir problemim var. bir önceki faturada okunan aktif değe 3102 ,indüktif 489,kapasitif 102 .bugün itibariylede okuduğumuz değerler aktif:3282 ind:527 kapasitif :107 budur.bakarsak buna göre hesapta cezaya girdik deniliyor fakat ay bitmiş değil.bir hafta bönce aldığımız değerlerde şöle3263,525,106 bu değerlere görede yaparsak ceza yok.
şimdi benim merakım şudur:
bir hafta önceki hesaba göre yapıp baktığımda %20 nin altında bir değer çıkıyor ve ceza yok mudur yoksa faturaya göremi hesap yapıp cezayı kontrol edecem
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Esas olan,fatura değerleridir.Böyle kritik duruma düşmemek için, ay başından itibaren tedbir düşünmeniz gerekir idi.Vaktiniz varken,gerekli tedbirleri alarak,cezadan kurtu-
labilirsiniz.
 
Abonelik bilginize bakarsanız sayacın hangi gün okunacağının bile belli olduğunu göreceksiniz.Tüm işlemler fatura tarihi esas alınarak düzenlenir.Bir şekilde önce okunmuş ve cezalı duruma düşmüşseniz itiraz edebilirsinizBunun dışında her şey faturaya bakar.Kazaya uğramamak için kompanzasyonunuzu sıklıkla gözlemeli ve fatura tarihi yaklaştıkça bunu sıklaştırmalısınız
 
1 haftalık değerlere bakılırsa, yakında ceza sınırından çıkarsınız.Ama bu fatura okunana kadar yetişir mi bilinmez.
Endüktif reaktif fazla yazıyor. Bu durumda , yeterince kondansatörünüz olup olmadığına bakın.Kondansatörlerin değer yitirip yitirmediğine bakın.Cosinüsfi kaça ayarlı ona bakın.kumanda ya da güç devresinde sıkıntı var mı? son çare olarak ta, kompanzasyonu biraz daha hızlandırablirsiniz.Bu yazdıklarım , sistemi görmeden , hakkında bilgi sahibi olmadan yazdığım , genel arızalardır.Ceza sınırından çıkamazsanız, ayrıntılı olarak sisteminizi anlatırsanız, belki çözüm bulabiliriz.
 
Aktif End. Cap
3102 489 102 (ilk endeks)
3263 525 106 (1.okuma)
3282 527 107 (2.okuma)

Değerleriniz bu şekilde anladığım kadarıyla. İlk endekse-1.okuma farkına göre endüktif değer cosfi 0,955 kapasitif değer cosfi 0,99. ilk endeks-2.okuma farkına göre endüktif değer cosfi 0,978 kapasitif değer cosfi 0,99.
Yetersiz kompanzasyon röle ayarlarını ve kondansatör kapasitelerini kontrol ediniz.
 
endüktif rekatif değeriniz ceza sınırının üstünde ve %21,11 ve bu max %20 olmalı... kılpayı cezaya girmişsiniz. kapasitif reaktif değeriniz ise %2 ... Kondansatör değerlerinizi , talep gücünüzü ve r.g.k.r adını verirseniz anında buradan ne yapmanız gerektiğini anlatırım , anlatırlar ..kolay gelsin
 
Vaktiniz var ise bir miktar kapasitif yönde çalışmasını sağlayarak sistemi ceza limitlerinden uzaklaşabilirsiniz. Ama dikkat edin bu seferde kapasitife girmeyin.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,260
Mesajlar
916,281
Kullanıcılar
450,082
Son üye
feritkvl14

Yeni konular

Geri
Üst