Önçelikle selamünaleyküm iyi akşamlar Adıyamanda konteynırıma kablo çekmek istiyorum ama hangi kablo uygun bilmiyorum 3x4 NHXMH 3x4 NYY 3x4TTR mi iyi yada sizin öneriniz yardımınızı bekliyorum cevap verenlere şimdiden teşekkürler hepinize iyi akşamlar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Enerji alacağınız yer neresi x bir evin sigorta kutusu mu yoksa sayaç panosundan mı ?
Konteyner bireysel kullanım mı yoksa bir şantiye için falan mı ?
Konteyner içinde kullanacak kablolar çok hareket etmeyecek ise tek damar kablo kullan . ama 3- 6 ay ara ise sökülüp taşınıyorsa çok damarlı kablo kullan.
Kablo kesit kullan çağınız cihazlara bağlıdır. örnek : 4 lamba 40 w yemek ısıtıcısı 2500 watt bir çaycı 2000 watt tv 200 desek toplam güç 4740w ihtiyacımız var 4740/220 =21.5 amper akım geçecek kablodan 2,5mm kablonun akım taşıma kapasitesi tablosuna göre boru içerisinde taşıya bileceği en fazla akım 21 amper onun için kablo kesiti 4 mm2 kablo seçilmeli.
Kablo olarak halojen free kullanmanız daha iyi olur.
 
Enerji alacağınız yer neresi x bir evin sigorta kutusu mu yoksa sayaç panosundan mı ?
Konteyner bireysel kullanım mı yoksa bir şantiye için falan mı ?
Konteyner içinde kullanacak kablolar çok hareket etmeyecek ise tek damar kablo kullan . ama 3- 6 ay ara ise sökülüp taşınıyorsa çok damarlı kablo kullan.
Kablo kesit kullan çağınız cihazlara bağlıdır. örnek : 4 lamba 40 w yemek ısıtıcısı 2500 watt bir çaycı 2000 watt tv 200 desek toplam güç 4740w ihtiyacımız var 4740/220 =21.5 amper akım geçecek kablodan 2,5mm kablonun akım taşıma kapasitesi tablosuna göre boru içerisinde taşıya bileceği en fazla akım 21 amper onun için kablo kesiti 4 mm2 kablo seçilmeli.
Kablo olarak halojen free kullanmanız daha iyi olur.
Öncelikle ilgilendiğiniz için teşekkürler sayaç panosundan gidecek elektrik konteyner bireysel olacak konteyner kalıcı hareket etmeyecek aydınlatma ve 1 tane televizyon çalışacak hangi kabloyu önerirsiniz benim yazdıklarımdan veya sizin önerdiğiniz
 
Sadece 1 adet tv veya 2000 w kadar olan cihazlar kullanacaksanız 3x2,5mm2 Tek damar halojen free (NHXMH) kullana bilirsiniz. Daha fazla güç ihtiyacı olursa 3x4 mm2 kablo kullanmalısınız.
 
Sadece 1 adet tv veya 2000 w kadar olan cihazlar kullanacaksanız 3x2,5mm2 Tek damar halojen free (NHXMH) kullana bilirsiniz. Daha fazla güç ihtiyacı olursa 3x4 mm2 kablo kullanmalısınız.