çalıştığım şantiyeye yeni röle takıp ayarladık 4 gün önce aldığımız değer 180 = 717,472 / 580 = 145,994 / 880 = 651,286 dört gün sonraki değer 180=738,122 / 580 = 147,405 / 880 = 652,856 bizim bu ayki durumumuz ne olur veya 4 günlük ortalamada ceza varmı yardımcı olursanız memnun olurum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu ayki durumu bilmek için son fatruradaki son endeksler gerekli.
Bu dört günlük endekslere göre de indüktif oranınız %6,8, kapasitif oranınız ise %7,6 dır.
Yükleriniz hep bu şekilde devam ediyorda eğer oranlar da bu şekilde devam eder (Herhangi bir arıza durumu veya yük değişimi olmadığı durumlarda tabi.)
 
arkadaşlar benim bi kompanzasyon sorunum var, sistem % 100 kapasitife giriyor hem de hiç kompanzasyon panosu devrede olmadığı halde. Yani kompanzasyon panosunun şalterini indirdiğim halde. Sistemde çekilen güç günlük 1 kW kadar ve sadece aydınlatma direkleri devrede. Aslında tam tersi indüktife girmesi lazım. Nedenini bilen varsa bana yardımcı olabilirmi?
 
oranlar gayet güzel bu son okuma tarihiniz yakın role değişimi ile yakın zamanlı ise muhtemelen cezaya girmeyecektir sistem gayet sağlıklı çalışmış

arkadaşlar benim bi kompanzasyon sorunum var, sistem % 100 kapasitife giriyor hem de hiç kompanzasyon panosu devrede olmadığı halde. Yani kompanzasyon panosunun şalterini indirdiğim halde. Sistemde çekilen güç günlük 1 kW kadar ve sadece aydınlatma direkleri devrede. Aslında tam tersi indüktife girmesi lazım. Nedenini bilen varsa bana yardımcı olabilirmi?

trafolu abonemi burası sistemde sabit kondansatör varsa bağlantı noktasını kontrol etmeni öneririm sayaçtan öncemi sonramı bağlı bakmalısın
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar bu durumda benim bildiğim kadarıyla kapasitiften caza yemasi lazım oranlar reaktif aktifin %20 si kapasitifte reaktifin %10 nu geçmemeli en azından ben öyle biliyorum
 
arkadaşlar benim bi kompanzasyon sorunum var, sistem % 100 kapasitife giriyor hem de hiç kompanzasyon panosu devrede olmadığı halde. Yani kompanzasyon panosunun şalterini indirdiğim halde. Sistemde çekilen güç günlük 1 kW kadar ve sadece aydınlatma direkleri devrede. Aslında tam tersi indüktife girmesi lazım. Nedenini bilen varsa bana yardımcı olabilirmi?

aydınlatma direklerinde tasarruflu ampul varsa, onlar kapasitif etki gösteriyor olabilir.
 
lambaların içinde kondansatörleri olabilir.onları çıkarmalısın.
 