Merhaba ;

Jeneratöre çekilen besleme kablosunun görevi jeneraörün ürettiği gücü sisteme bağlamak içinmidir jeneratörü ilk anda belemek içinmidir.Transfer panosuna çekilen besleme kabloları neden çekiliyor?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trasfer panosuna şebekeden besleme çekilir. jeneratörden de, jeneratörün gücüne uygun kablo çekilir. Şebeke varken şebeke kontaktörü, şebeke yokken jeneratör devreye girince jeneratör kontaktörü devreye girerek çıkış enerjilenir.
Yani şebekeden çekilen besleme kablosu, yükün tamamı bu kablodan çekileceği için, toplam akıma uygun olmalıdır.

Tereddüt ettiğin nokta neresi?
 
Trasfer panosuna şebekeden besleme çekilir. jeneratörden de, jeneratörün gücüne uygun kablo çekilir. şebeke varken şebeke kontaktörü, şebeke yokken jeneratör devreye girince jeneratör kontaktörü devreye girerek çıkış enerjilenir.
Yani şebekeden çekilen besleme kablosu, yükün tamamı bu kablodan çekileceği için, toplam akıma uygun olmalıdır.

Tereddüt ettiğin nokta neresi?
Ben aslında jeneratör ve transfer panosu çalışma mantığını anlayamadım.
 
Ben aslında jeneratör ve transfer panosu çalışma mantığını anlayamadım.
Merhaba.
Transfer panosu nun amacı,
Şebeke elektriği kesildiği zaman jeneratör e bilgi verir ve jeneratör otomatik olarak çalışır.
Belirlenen bir zaman varsa şayet o zaman dolunca enerjiyi şebekeye göndermeye başlar.
Şebeke elektriği geldiği zaman da aynı şekilde jeneratör e komut verir ve jeneratör otomatik olarak stop eder.
 
jeneratör, elektrik kesildiğinde sisteme enerji verir.

Transfer panosu ise jeneratörün bu enerjinin sisteme vermesini kontrol eder. 8 li kablo bilgi kablosu olup, jeneratör kartına jebeke bilgisini verir. Aynı zamanda transfer panosu kontaklarına bilgi dönüşü verir..
Şebeke varken şebeke kontaktörü çeker. Jeneratör çalışmaz. şebeke gittiğinde, 8 li kablo ile bu bilgi jeneratöre iletilir. kontrol kartı jeneratörün devreye girmesini ve sonra jeneratör kontaktörünün çekmesini kontrol eder. jeneratör kontaktörü çekerek sisteme enerji verilir. Yani transfer panumuzda2 adet kontaktörümüz var, faz çakışmaması için elektriksel ve mekaniksel kitlemeleli olarak, şebeke ve jeneratörün durumujna göre bunlardan biri çekerek sisteme enerji verir
 