Ev tesisatı

Yapılan işin ve işlerin fotolarını görürsek ve bilği takviyesi ile yorumlar daha sağlıklı olur sanırım .

Daha doğrusu başka yerdede sorunlar olabilir . ( Tesisatın elden geçirilmesi ) tavsiyemdir .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
2.5 Luk çekilmesinin sebebini boru çapı ile açıklamıştı.
 
2.5 Luk çekilmesinin sebebini boru çapı ile açıklamıştı.
o zaman 16x25 kanal döşeyerek en mantıklı yerden yürütülebilir, o şekilde kullanırsan tehlikeye davetiyedir +kablo kapasitesinin üzerin çıkıldığı müddet diken üstünde eşya kullanırsın,
ben artık giriş kapısına yakın değilde en çok ağır yüke yakın yere s.kutusunu koyuyorum,
zaten su giderleri sebebiyle mutfak ve banyo neredeyse hep yan yana olduğu için mutfak kapısı üstüne koyuyorum, mantık yürüt kanal yürüt 2. bir s. kutusu koy her yol angara
 
2.5 Luk çekilmesinin sebebini boru çapı ile açıklamıştı.

Yazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )

Sorun nedir ?
Borudan nasıl 6 mm2 kablo geçiririm demek istiyorsunuz ?

Doğru iş yapılıp yararına olmasıdır .
Elektrikcinin dediğine göre 6 mm2 kablo kullanılması söylenmiş ise
Ya kırıp dökülecek yada dışarıdan kablo hattı çekilecek .
 
Yazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )

Sorun nedir ?
Borudan nasıl 6 mm2 kablo geçiririm demek istiyorsunuz ?

Doğru iş yapılıp yararına olmasıdır .
Elektrikcinin dediğine göre 6 mm2 kablo kullanılması söylenmiş ise
Ya kırıp dökülecek yada dışarıdan kablo hattı çekilecek .
Yanlış anladınız galiba. Ben 2.5luk kullanmasını söylemedim. 6' nın ideal olduğunu fakat geçiremediğini söyledi. Bu durumu sordum.
 
Yanlış anladınız galiba. Ben 2.5luk kullanmasını söylemedim. 6' nın ideal olduğunu fakat geçiremediğini söyledi. Bu durumu sordum.

Bilği edinmek güzeldir iyidir .

Derdinizi çözmek önemli . ( konuyu sıfırlayalım )

Üst alt bu kablo ( 2.5 mm2 ) hattı ne için kullanılacak .
Üst kat için siğorta kutusumu hazırlanacaktı .
 
Bilği edinmek güzeldir iyidir .

Derdinizi çözmek önemli . ( konuyu sıfırlayalım )

Üst alt bu kablo ( 2.5 mm2 ) hattı ne için kullanılacak .
Üst kat için siğorta kutusumu hazırlanacaktı .
Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.
Üst kata geçen borunun çapı yeterli olmadığı için 6lık kablo geçirenediğini söyledi. Bunun yerine 2 tane 2.5 Luk kablo geçirmiş. Üst sigorta kutusuna.
Kullanım için yeterli olup olmayacağından şüpheliyim. Bazı arkadaşlar tek kablo kadar taşıma kapasitesi olduğunu belirtmiş. Bu durumda yapılabilecek en iyi seçenek nedir?
Bu sorunların yaşanmasına eski elektrikçi sebep oldu. Elektrikçi iz değişti.
 
Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.
Üst kata geçen borunun çapı yeterli olmadığı için 6lık kablo geçirenediğini söyledi. Bunun yerine 2 tane 2.5 Luk kablo geçirmiş. Üst sigorta kutusuna.

Monofaze tesisat için
6 mm2 kablo x 3 ( faz -nötr -toprak )
Kırıp dökmek içerden ( Boru ile )
Dışarıdan ( Kablo kanalı ile )
Tercih sizin .

Sanınır sorun çözümü ?
 
Ustalar ifade etmişler, iki kablo ile kırıp dökmeden bazı cihazların yüksek akım çekmelerine dikkat ederek ve kesinlikle hariçten ayrı bir topraklama hattı da çekerek kullanılabilecek olsa da, madem topraklama çekilecek diğer iki kabloyu başta mevzuata/standartlara uygun çapta kablo ile kırıp dökerek işi sağlama alın. Sonra olabilecek can veya mal kaybının (yangin çıkması, çarpılma) telafisi dahi olmayabilir!
 
Yazınızdaki amacınızı anlayamadım ( kafanızdaki düşünceniz . )

Sorun nedir ?
Borudan nasıl 6 mm2 kablo geçiririm demek istiyorsunuz ?

Doğru iş yapılıp yararına olmasıdır .
Elektrikcinin dediğine göre 6 mm2 kablo kullanılması söylenmiş ise
Ya kırıp dökülecek yada dışarıdan kablo hattı çekilecek .
14 lük boru kullanılmış demekki, birde dirsek kullanmışsa 6 lık kablo 14 lüğe sığmaz 2.5 luk ile çekmiş elektrikci

Durumu baştan anlatayım. Dubleks evin elektrik tesisatı için bahsediyorum. İki sigorta kutusu var. Alt katta herhangi bir sorun yok.
Üst kata geçen borunun çapı yeterli olmadığı için 6lık kablo geçirenediğini söyledi. Bunun yerine 2 tane 2.5 Luk kablo geçirmiş. Üst sigorta kutusuna.
Kullanım için yeterli olup olmayacağından şüpheliyim. Bazı arkadaşlar tek kablo kadar taşıma kapasitesi olduğunu belirtmiş. Bu durumda yapılabilecek en iyi seçenek nedir?
Bu sorunların yaşanmasına eski elektrikçi sebep oldu. Elektrikçi iz değişti.
müdür bak eğer üst katta ani su ısıtıcı şofben 7.5 kwh yoksa kolay kolay sıkıntı çıkmaz,
şayet o şofben olacaksa kablo çektirmen şart, evet dilime doladım bir şofben ama bir evin sayacı bile 5 kwh yani tek başına sayacın bile üzerine çıkıyor, eski nesil inverter olmayan klimalarda böyledir bilgin olsun
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst