Alcance

Üye
Katılım
28 Kas 2022
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,
Yeni teslim aldığım evde ilgimi çeken ve anlayamadığım konularda yardımcı olursanız sevinirim.

İlk olarak aydınlatma şalterleri b16 , priz şalterleri b10 kullanılmış? Priz şalteri için b10 kullanmak şartnameye aykırı değilmi acaba?

- aydınlatma için 2 adet b16 kullanılmış fakat aydınlatmalar 2 ye bölünmemiş. Yani 2 şalterde aynı lambayı besliyor. Lambanın. Elektriğinin kesilmesi için 2 şalterinde kapanması gerekiyor. Yada şöyle anlatayım 1i kapalı 1 i açık tüm aydınlatmalar çalışıyor . Bu ne için yapılmış olabilir?

- b16 şalterden çıkan kablo 1,5 uygunmudur? B16 dan kaç Watt geçer acaba 1,5 kablonun üzerinden geçecek Amper ve Watt değeri nedir? Şartnameye göre uygunmudur? Mesafe de nekadar etkilenir?

- 2,5 kablodan ne kadar amper Watt geçmesi gerekir. 4000 Watt lık fırın sıkıntı oluşturumu?

- sigorta nın çıkışı (kaçak akım) 40 a . Sigorta kuşu ile sayaç arası kablo 4mm. 4mm kablo uygunmudur. Üzerinden kaç amper Watt geçebilir. Sigorta 40 a kadar müsade ettiğine göre uygun olması lazım diye düşündüm ama şuan oturduğum evde 6 mm var sorduğum herkeste 6 olması lazım dedi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar,
Yeni teslim aldığım evde ilgimi çeken ve anlayamadığım konularda yardımcı olursanız sevinirim.

İlk olarak aydınlatma şalterleri b16 , priz şalterleri b10 kullanılmış? Priz şalteri için b10 kullanmak şartnameye aykırı değilmi acaba?

- aydınlatma için 2 adet b16 kullanılmış fakat aydınlatmalar 2 ye bölünmemiş. Yani 2 şalterde aynı lambayı besliyor. Lambanın. Elektriğinin kesilmesi için 2 şalterinde kapanması gerekiyor. Yada şöyle anlatayım 1i kapalı 1 i açık tüm aydınlatmalar çalışıyor . Bu ne için yapılmış olabilir?

- b16 şalterden çıkan kablo 1,5 uygunmudur? B16 dan kaç Watt geçer acaba 1,5 kablonun üzerinden geçecek Amper ve Watt değeri nedir? Şartnameye göre uygunmudur? Mesafe de nekadar etkilenir?

- 2,5 kablodan ne kadar amper Watt geçmesi gerekir. 4000 Watt lık fırın sıkıntı oluşturumu?

- sigorta nın çıkışı (kaçak akım) 40 a . Sigorta kuşu ile sayaç arası kablo 4mm. 4mm kablo uygunmudur. Üzerinden kaç amper Watt geçebilir. Sigorta 40 a kadar müsade ettiğine göre uygun olması lazım diye düşündüm ama şuan oturduğum evde 6 mm var sorduğum herkeste 6 olması lazım dedi.
Konunun uzmanı @arkaplan üstad size yardımcı olur inşallah.
 
Merhabalar,
Yeni teslim aldığım evde ilgimi çeken ve anlayamadığım konularda yardımcı olursanız sevinirim.

İlk olarak aydınlatma şalterleri b16 , priz şalterleri b10 kullanılmış? Priz şalteri için b10 kullanmak şartnameye aykırı değilmi acaba?

- aydınlatma için 2 adet b16 kullanılmış fakat aydınlatmalar 2 ye bölünmemiş. Yani 2 şalterde aynı lambayı besliyor. Lambanın. Elektriğinin kesilmesi için 2 şalterinde kapanması gerekiyor. Yada şöyle anlatayım 1i kapalı 1 i açık tüm aydınlatmalar çalışıyor . Bu ne için yapılmış olabilir?

- b16 şalterden çıkan kablo 1,5 uygunmudur? B16 dan kaç Watt geçer acaba 1,5 kablonun üzerinden geçecek Amper ve Watt değeri nedir? Şartnameye göre uygunmudur? Mesafe de nekadar etkilenir?

- 2,5 kablodan ne kadar amper Watt geçmesi gerekir. 4000 Watt lık fırın sıkıntı oluşturumu?

- sigorta nın çıkışı (kaçak akım) 40 a . Sigorta kuşu ile sayaç arası kablo 4mm. 4mm kablo uygunmudur. Üzerinden kaç amper Watt geçebilir. Sigorta 40 a kadar müsade ettiğine göre uygun olması lazım diye düşündüm ama şuan oturduğum evde 6 mm var sorduğum herkeste 6 olması lazım dedi.
Merhabalar sn. @Alcance;
İç tesisler yönetmeliği MADDE 52;
c) Fiș ve priz düzenleri
i)İç tesislerde kullanılacak fıș ve prizlerin anma değerleri 10 A’in altında olamaz. Belirli
bir cihaz için öngörülen prizlerin anma akımları cihaz gücü ile uygun olacak ve bu prizlerin anma
akımları 16 A’in altında olmayacaktır.
viii) Konutlarda salonlar (20 m²’den büyük alanlı) ve mutfak için en az ikișer, odalar ve
banyo için en az birer priz tesis edilmelidir. Barakalar, basit köy evleri hariç olmak üzere ayrıca;
çamașır makinesi, bulașık makinesi ve Müstakil linyeden için üç adet ayrı linye tesis edilmelidir.

Priz devreleri için B16A 3kA'lik otomat sigorta, aydınlatma devreleri için ise B10A 3kA'lik otomat sigorta konmalıdır.

Priz devreleri için;
Priz sortisi 3x2.5mm2 NYA kablo, priz linyesi ise 3x2.5mm2 NYM kablo ile yapılmalıdır.
Aydınlatma devreleri için;
Aydınlatma sortisi 2x1.5mm2 NYA veya 3x1.5mm2 NYA, linyesi ise 3x2.5mm2 NYM kablo ile yapılmalıdır.

4000W/220V = 18.18A yük yapar. 3x2.5mm2 NYM kablo 30A yük taşır. 25A sigortaya kadar yerleştirilebilir. Kablo akım taşıma kapasitesi >= Sigorta anma akımı olarak seçim yapılmalıdır.

Yeniden iç tesisler yönetmeliğine göre;
Kolon hattı kablo kesiti en az 4mm2 olmalıdır. Ana kolon hattı kesiti ise en az 6mm2 olmalıdır.
Mutlaka topraklama hattı her yere gitmelidir!
 
aydınlatma için 2 adet b16 kullanılmış fakat aydınlatmalar 2 ye bölünmemiş. Yani 2 şalterde aynı lambayı besliyor. Lambanın. Elektriğinin kesilmesi için 2 şalterinde kapanması gerekiyor. Yada şöyle anlatayım 1i kapalı 1 i açık tüm aydınlatmalar çalışıyor . Bu ne için yapılmış olabilir?
2 Sigorta'da aynı Lambaları kontrol ediyorsa hatalı bağlantı var, düzeltilmesi gerekir.

- b16 şalterden çıkan kablo 1,5 uygunmudur?
Değildir, zaten cevaplamışlar, asgari 2,5mm2 olmalı.


- sigorta nın çıkışı (kaçak akım) 40 a . Sigorta kuşu ile sayaç arası kablo 4mm. 4mm kablo uygunmudur.
Cümleyi tam anlayamadım ama 4mm2 kablo başında Max. 32A Sigorta olmalı.
 
2 Sigorta'da aynı Lambaları kontrol ediyorsa hatalı bağlantı var, düzeltilmesi gerekir.


Değildir, zaten cevaplamışlar, asgari 2,5mm2 olmalı.



Cümleyi tam anlayamadım ama 4mm2 kablo başında Max. 32A Sigorta olmalı.
NYY kablo ise sadece 32A kriteri uygun değildir. Kablo havadan mı topraktan mı gittiği de önemli kriterdir. Çünkü havadan 34A taşıyabiliyor iken, topraktan 47A yük taşımaktadır NYY kablo.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,654
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst