Entes otosetup sorunu

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan cankara
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

cankara

Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
50
merhabalar..

arkadaşlar kurulugüç 61500 olan bir işletmede entes rg3 12 c röle var
kondansatörler 10-10-10-10-5-2.5-1.5-1 trifaze ve 3 adet te 0.5 kvar monofaze var
trafo 75/5
oto setup yaptıramıyorum tanımıyor.
75/5 trafonun 10 kvar tanımaması için bellibir üst limit değermi var ?(mesela 5 kvar üstü tanımam gibi bu trafo oranına göre )
dün ilk otosetupta 10 kvar ları 0.38 olarak görmüştü ??
sonuç manuel olarak girdim hepsini
göstergeler çok kararsız çalışıyor .fakat sayaç ölçümlerinde iyi gidiyor

-140
550
-900 gibi...
program 10 da
sorun neden olabilir??
 
merhabalar..

arkadaşlar kurulugüç 61500 olan bir işletmede entes rg3 12 c röle var
kondansatörler 10-10-10-10-5-2.5-1.5-1 trifaze ve 3 adet te 0.5 kvar monofaze var
trafo 75/5
oto setup yaptıramıyorum tanımıyor.
75/5 trafonun 10 kvar tanımaması için bellibir üst limit değermi var ?(mesela 5 kvar üstü tanımam gibi bu trafo oranına göre )
dün ilk otosetupta 10 kvar ları 0.38 olarak görmüştü ??
sonuç manuel olarak girdim hepsini
göstergeler çok kararsız çalışıyor .fakat sayaç ölçümlerinde iyi gidiyor

-140
550
-900 gibi...
program 10 da
sorun neden olabilir??

Bu röle söylediğin akım trafo oranında 1 kvar ın altını göremez.Kademeleri eksik yada hatalı görüyorsa ya sigorta atmıştır yada kontaktör güç kontağı tam akımı geçirmiyor kötü temas yapıyordur bunlar sağlam ise kondansatör kapasite kaybetmiştir.
 
Son düzenleme:
Auto setup olayı biraz sıkıntılıdır. Sistemde sabit yük olması gerekir. Bende genel olarak manuel girerim. Önemli olan röle ekranındaki cosfi değerleri ve sayaç endeksleridir.
Gene olarak setup ayarlarında hata yapılyor buna dikkat edin.
 