merhaba bugün arızaya gittiğim küçük bir işletmede gepa marka reaktif role vardı değerleri yanlış hesaplıyordu onu söküp yerine rg3-12c entes role bağladım 1.kademe 3fazlı 2,5 kvar 2,5kvar-5kvar-5kvar 3 tanede 1 fazlı 0,55kvar kondansatör var toplam 7 kademe akım trafolarım 50/5 rolenin tüm ayarlarını yaptım ondan hiç şüphem yok sıkıntım
devrede yük yokken R ve S fazının cos fisi 1,00 T fazı -930 yani kapasitif sistemdeki yükler dengesiz olduğu için 0,55kvar 3 tane monofaze kond.bağladım sonra endeks aldım
aldığım endeks
1,8,0:22994,589-22996,843
5,8,0:25967,675-25967,822
8,8,0:23666,762-23666,925
end.X%0,57
kap.%0,64
bu durum karşısında ne yapmalıyım şaşırdım kondansatör ilave edicem sisteme 7 kademe kurtarmıyor gibi işletmenin gücü 45kw civarında.