entes rg3-12c kapasitif sorunu

şef112

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
897
Puanları
33
Yaş
38
Konum
BARTIN
merhaba bugün arızaya gittiğim küçük bir işletmede gepa marka reaktif role vardı değerleri yanlış hesaplıyordu onu söküp yerine rg3-12c entes role bağladım 1.kademe 3fazlı 2,5 kvar 2,5kvar-5kvar-5kvar 3 tanede 1 fazlı 0,55kvar kondansatör var toplam 7 kademe akım trafolarım 50/5 rolenin tüm ayarlarını yaptım ondan hiç şüphem yok sıkıntım
devrede yük yokken R ve S fazının cos fisi 1,00 T fazı -930 yani kapasitif sistemdeki yükler dengesiz olduğu için 0,55kvar 3 tane monofaze kond.bağladım sonra endeks aldım
aldığım endeks

1,8,0:22994,589-22996,843

5,8,0:25967,675-25967,822

8,8,0:23666,762-23666,925

end.X%0,57

kap.%0,64

bu durum karşısında ne yapmalıyım şaşırdım kondansatör ilave edicem sisteme 7 kademe kurtarmıyor gibi işletmenin gücü 45kw civarında.
 
Konu Sah
şef112

şef112

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
897
Puanları
33
Yaş
38
Konum
BARTIN
arıza çözülmüştür saatin endeks değerlerini eksik aldığım için yanlış hesaplama yapmışım.
 