Entes otosetup sorunu

cankara

Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
22
Puanları
3
Yaş
43
merhabalar..

arkadaşlar kurulugüç 61500 olan bir işletmede entes rg3 12 c röle var
kondansatörler 10-10-10-10-5-2.5-1.5-1 trifaze ve 3 adet te 0.5 kvar monofaze var
trafo 75/5
oto setup yaptıramıyorum tanımıyor.
75/5 trafonun 10 kvar tanımaması için bellibir üst limit değermi var ?(mesela 5 kvar üstü tanımam gibi bu trafo oranına göre )
dün ilk otosetupta 10 kvar ları 0.38 olarak görmüştü ??
sonuç manuel olarak girdim hepsini
göstergeler çok kararsız çalışıyor .fakat sayaç ölçümlerinde iyi gidiyor

-140
550
-900 gibi...
program 10 da
sorun neden olabilir??
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,159
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
merhabalar..

arkadaşlar kurulugüç 61500 olan bir işletmede entes rg3 12 c röle var
kondansatörler 10-10-10-10-5-2.5-1.5-1 trifaze ve 3 adet te 0.5 kvar monofaze var
trafo 75/5
oto setup yaptıramıyorum tanımıyor.
75/5 trafonun 10 kvar tanımaması için bellibir üst limit değermi var ?(mesela 5 kvar üstü tanımam gibi bu trafo oranına göre )
dün ilk otosetupta 10 kvar ları 0.38 olarak görmüştü ??
sonuç manuel olarak girdim hepsini
göstergeler çok kararsız çalışıyor .fakat sayaç ölçümlerinde iyi gidiyor

-140
550
-900 gibi...
program 10 da
sorun neden olabilir??
Bu röle söylediğin akım trafo oranında 1 kvar ın altını göremez.Kademeleri eksik yada hatalı görüyorsa ya sigorta atmıştır yada kontaktör güç kontağı tam akımı geçirmiyor kötü temas yapıyordur bunlar sağlam ise kondansatör kapasite kaybetmiştir.
 
Son düzenleme:

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,219
Puanları
758
Konum
Kocaeli
Auto setup olayı biraz sıkıntılıdır. Sistemde sabit yük olması gerekir. Bende genel olarak manuel girerim. Önemli olan röle ekranındaki cosfi değerleri ve sayaç endeksleridir.
Gene olarak setup ayarlarında hata yapılyor buna dikkat edin.
 

Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
105,067
Mesajlar
739,859
Kullanıcılar
390,597
Son üye
kartals

Yeni konular

Üst