bir tesisatın kaçak olup olmadığı?

osocan

Üye
Katılım
6 Mar 2008
Mesajlar
39
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar fikirleriniz önemli benim için lütfen herkes kendi yöntemini söylerse sevinirim..

_ben sayacın girişinden çekilen akımı ölçer daha sonra çıkışındaki kabloların aklımıyla kıyaslarım aynı ise kaçak yoktur ..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
selam.peki o an sarfiyat yoksa bu çözüm değil en sağlam sistem nütr'ü söküp otomatı kapatıp nütr den dönüş varmı var ise kaçak vardır
 
tsk. yorum için hocam ama otomatı anlayamadım ( sayac oncesı etanşlarmı sonrakı kullanıcı k.a.k.r. mi? ) bıraz acarmısın .nötr ü de sokebılmem için mühürlü kısımı acmam gerekmezmı?
 
arkadaşlar sistemdeki kaçagi anlamanin en iyi yolu saniyorum çok hassas bir pens ampermetre ile hat ve nötrünü birlikte ölçmek , burada buldugunuz sonuc kacak akim olmak zorundadir teorikte tabi TN-C sistemi ise...iddia etmiyorum ama ben böyle düsünüyorum
 
eywallah arkadsaım bende ole olcum yapıyorum genelde ama ben baska yontemler ogrenerek yaptıgım ısı saglıklı yapmak ıstıyorum..sevgı saygıyla paylasımlara
 