İnverter klima çalışırken sigortadan gelen ses

olymypp

Üye
Katılım
6 Şub 2021
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
35
Herkese hayırlı günler. Tüm elektrik tesisatım yeni değişti. Ardından tüm iç cephe boyandı. Tesisat kabloları HES marka.

Yeni inverter klima taktırdık. Yalnızca inverter klima motoru devreye girdiğinde, sigorta panosundan çınlama sesi geliyor. Klima SAĞ BAŞTAN 4. sigortaya bağlı. Etrafındaki diğer sigortaları tek tek kapattığımda ses devam ediyor. Yalnızca klimanın bağlı olduğu sigortayı kapattığımda ses yok oluyor. Ya da klimayı kapattığımda...

Aynı hatta iki katı watt değerine sahip Ufo ısıtıcı taktığımda aynı ses yok.

Eve 1 aydır klima servisi ve farklı elektirikçiler gidip geliyor sorunu çözmek için. O sigortanın amperi arttırıldı ve yerine farklı markalar takıldı yine de ses kesilmedi. Sigorta bağlantıları iyice sıkıldı, ses kesilmedi.

Klimanın hattını panodaki farklı sigortaya bağladılar yine ses oldu.

Klima servisi geldi. Tesisattan bağımsız olarak, direkt klimadan kablo çektiler evin girişine (sadece kaçak akım sigortası dahil olacak şekilde) ve panoya takmadan, kendileri bir sigorta bağladılar. Ve ses yok oldu. Klimacılar doğal olarak sorun bizde değil diyor.

SAĞ BAŞTAN 3. sigortanın hattına 2 adet split klima bağlı onlar çalışırken ses yok.

4,5 bin masraf yaptım. Ve para kolay kazanılmıyor. Sesin kendisi rahatsız etmese de, bunca masrafın ve emeğin üzerine bir sorunu işaret etmesi beni çok rahatsız ediyor. Tesisatı yapanlar tekrar gelecekler ama artık bıktım. Var mı bir fikri olan?

Ses video link
 

Ekli dosyalar

  • 01624d04-12f0-4f2e-b0f0-59df0adeec39.jpg
    01624d04-12f0-4f2e-b0f0-59df0adeec39.jpg
    116.6 KB · Görüntüleme: 72
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Sigortalar değişmiş ,tesisatta çeşitli denemelerde sesin gittiği görülmüş,Sorun kablolarda yalıtkanlığı bozulmuş olabilir ,izolasyon testi yapılmalı ya da direk kablo değiştirilmeli aynı hattın fazı nötrü ayrı ayrı test edilerek cihazı çalıştırarak kablonun sağlamlılığı test edilebilir(sebebi anlaşılır bence kablomu ,klimalı,sigortamı) ,klima ne kadar tüketiyor kaç watt sigorta uygunmu,Klima evin başka hattında test edildimi(test edildiğini sadece sigortanın değiştiğini yazmışsınız).Sigortaları daha iyi bir marka ile değiştirmenizi öneririm.Ayrıca şu konuyu inceleyin sizin gibi bir problem
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ev-sigorta-çınlaması.121923/page-2
Kolay gelsin.
 
Bu konuda çok şikayet duyuyorum.

Bu durumun klima içindeki frekans sürücüsü nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen içerdeki sürücü 3-5 khz frekansta pwm modülasyonu ile kompresör motorunu sürüyor. Bu frekansta kapasitör şarj olurken şebekeden anlık pik akımlar çektiğini düşünüyorum.

Sigortalarda oluşan bu sesi bu pik akımların oluşturduğunu düşünüyorum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servisin yaptığı testte hangi marka model sigorta kullandılar ise öncelikle evinizdeki klimaya ait sigortayı bununla değiştirmenizi öneririm. Deneyin sonuca göre eğer ses kesilirse sorun kalitesiz sigortadan kaynaklı diyebiliriz. Ama ses devam ediyorsa klima servisinin yaptığı gibi klimanıza bireysel ayrı bir hat çekmenizde fayda görüyorum.
 
Herkese hayırlı günler. Tüm elektrik tesisatım yeni değişti. Ardından tüm iç cephe boyandı. Tesisat kabloları HES marka.

Yeni inverter klima taktırdık. Yalnızca inverter klima motoru devreye girdiğinde, sigorta panosundan çınlama sesi geliyor. Klima SAĞ BAŞTAN 4. sigortaya bağlı. Etrafındaki diğer sigortaları tek tek kapattığımda ses devam ediyor. Yalnızca klimanın bağlı olduğu sigortayı kapattığımda ses yok oluyor. Ya da klimayı kapattığımda...

Aynı hatta iki katı watt değerine sahip Ufo ısıtıcı taktığımda aynı ses yok.

Eve 1 aydır klima servisi ve farklı elektirikçiler gidip geliyor sorunu çözmek için. O sigortanın amperi arttırıldı ve yerine farklı markalar takıldı yine de ses kesilmedi. Sigorta bağlantıları iyice sıkıldı, ses kesilmedi.

Klimanın hattını panodaki farklı sigortaya bağladılar yine ses oldu.

Klima servisi geldi. Tesisattan bağımsız olarak, direkt klimadan kablo çektiler evin girişine (sadece kaçak akım sigortası dahil olacak şekilde) ve panoya takmadan, kendileri bir sigorta bağladılar. Ve ses yok oldu. Klimacılar doğal olarak sorun bizde değil diyor.

SAĞ BAŞTAN 3. sigortanın hattına 2 adet split klima bağlı onlar çalışırken ses yok.

4,5 bin masraf yaptım. Ve para kolay kazanılmıyor. Sesin kendisi rahatsız etmese de, bunca masrafın ve emeğin üzerine bir sorunu işaret etmesi beni çok rahatsız ediyor. Tesisatı yapanlar tekrar gelecekler ama artık bıktım. Var mı bir fikri olan?

Ses video link
İnverter cihazlarda bu tür şikayetler oluşabilmektedir. Bir kaç farklı nedenden ötürü bu ses meydana gelebiliyor.

1.) Sayın Serkan_48'in çok yerinde tespiti ile pik seviyede anlık yüksek akım çekilmesi ile oluşabilmekte. Bu nedenle oluşan sesi önlemek için akım korumalı priz kullanılması tavsiye edilebiliyor. Denemedim ama teknik olarak bu konu için sonuç verebileceğini zannetmiyorum.

2.) Bir diğer neden, klima için kullanılan tesisatın klimaya özel olmayıp evin ortak tesisatından çekilmesi sonucu aynı devreden farklı cihazlar da çalıştığı için devreden çekilen akımın yüksekliği nedeniyle sigortada ses oluşumu.

3.) Değerli arkadaşların değindiği üzere tesisattaki kötü ek yeri, temas zayıflığı gibi nedenler.

4.) Cihazdaki yüksek frekanslı inverter dalgaları. Bu dalgalar sigorta kutusundaki kaçak akım rölesindeki bobine parazit olarak yansıyıp ses üretebiliyor.

Sizin evdeki duruma gelirsek;
Servisten gelen arkadaşlar klimaya sigorta panosundan müstakil hat çekerek sadece Kaçak Akım Rolesi devrede olmak üzere müstakil bir sigortaya bağlayarak denemişler ve ifadenize göre ses kesilmiş.

Bu durumda 2 ve/veya 3 numaralı nedenler sizin sorununuz kaynağı gibi görünüyor.
Klimaya evin ortak tesisatından bağımsız bir hat çektirmek ve klimaya özel bir sigorta ile beslemek çözüm olacaktır.
 
Sesli düşünüyorum. Sigortanın girişi ile nötr arasına 400V civari MKP denilen türde bir kondansatör bağlansa acaba ses kesilir mi? (Dediğim gibi sadece beyin cimnastiği yapıyorum, emin olduğum veya kesin bir bilgi değildir)
Uzun yıllar önce zırıltı yapan bir röle bobinine paralel bir 100nf kondansatör bagladiğımda sesin kesildiğini hatırlıyorum. Invertorlu tipte klimada yapması, aklıma değişik frekans veya rezonans sorunları olabilir diye birşey getiriyor.
 
coil whine olayı inverter klima harmonik oluşturuyor klimanın Şebeke kablosuna ferit nüve taktırın muhtemelen ses kesilir.
nüve1.png
nüve.jpeg
 
Herkese hayırlı günler. Tüm elektrik tesisatım yeni değişti. Ardından tüm iç cephe boyandı. Tesisat kabloları HES marka.

Yeni inverter klima taktırdık. Yalnızca inverter klima motoru devreye girdiğinde, sigorta panosundan çınlama sesi geliyor. Klima SAĞ BAŞTAN 4. sigortaya bağlı. Etrafındaki diğer sigortaları tek tek kapattığımda ses devam ediyor. Yalnızca klimanın bağlı olduğu sigortayı kapattığımda ses yok oluyor. Ya da klimayı kapattığımda...

Aynı hatta iki katı watt değerine sahip Ufo ısıtıcı taktığımda aynı ses yok.

Eve 1 aydır klima servisi ve farklı elektirikçiler gidip geliyor sorunu çözmek için. O sigortanın amperi arttırıldı ve yerine farklı markalar takıldı yine de ses kesilmedi. Sigorta bağlantıları iyice sıkıldı, ses kesilmedi.

Klimanın hattını panodaki farklı sigortaya bağladılar yine ses oldu.

Klima servisi geldi. Tesisattan bağımsız olarak, direkt klimadan kablo çektiler evin girişine (sadece kaçak akım sigortası dahil olacak şekilde) ve panoya takmadan, kendileri bir sigorta bağladılar. Ve ses yok oldu. Klimacılar doğal olarak sorun bizde değil diyor.

SAĞ BAŞTAN 3. sigortanın hattına 2 adet split klima bağlı onlar çalışırken ses yok.

4,5 bin masraf yaptım. Ve para kolay kazanılmıyor. Sesin kendisi rahatsız etmese de, bunca masrafın ve emeğin üzerine bir sorunu işaret etmesi beni çok rahatsız ediyor. Tesisatı yapanlar tekrar gelecekler ama artık bıktım. Var mı bir fikri olan?

Ses video link
Bu sorunu yaşayıp çözmüş biri olarak yazıyorum AC tipi kaçak akım rölesi ses yapıyordu bende A tipi kaçak akım rölesi takınca ses kesildi. Denemenizde fayda var.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Geri
Üst