Yüksek gerilim hattına sigorta seçimi hakkında yardım

Resmi gördüm merak ettiğim mesfe idi ve de karanlık mı başka ışık kaynağı var mı? şayet yok ise kısadevre tabirinizle şerare görülecek bu atlama anında bir ldr li devre iş görebilir diye düşündüm, karanlıkta çalışan devre ışık görünce röleyi açtıracak.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Resmi gördüm merak ettiğim mesfe idi ve de karanlık mı başka ışık kaynağı var mı? şayet yok ise kısadevre tabirinizle şerare görülecek bu atlama anında bir ldr li devre iş görebilir diye düşündüm, karanlıkta çalışan devre ışık görünce röleyi açtıracak.
Sayın by lent
forum web sistemi mesajınız 1 defa beğenmeme müsaade ediyor siz 100 begeni olarak kabul edin:)
yüksek voltajın olduğu bölüm zifiri karanlık bir ortam :)
+ ile - arasında manuel kısa devre yaptırma imakanımızda var:)
bu durumda aydınlığı nasıl bir sensör ile algılayıp
trafo girişi 220 V u kesebiliriz ?
 
(Estağfurullah bi hayır duanız yeter)
Çok bast eskiden 1 liralık bi şeydi :) şimdi led zart derken3 ve üzeri oldu

Şaka bi yanı devresi aşağıda röle kontrol ederek ister çıkışı kısa devre edin ister girişi açtırın set/reset mantığı;
https://www.google.com.tr/search?q=ldr'li gece lambası&rlz=1C1ASUM_enTR559TR559&espv=2&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cVapVLDVCYXZavaVgvAF&ved=0CAYQ_AUoAQ
ucuz az malzemeli

triyakli-karanlikta-calisan-devre.png
 
Ödemeyi peşin yapalım :) Allah işinizi gücünüzü rast getirsin zihniniz her daim açık olsun :)

trafo çıkışını kısa devre yapmak pek doğru değil gibi
trafonun yedeği yok başına bir hal gelmesin;)
en doğrusu enerjiyi kökünden kesmek
maliyet önemli değil önemli olan uzun süre performans kaybetmeden çalışması
tekrar sağ olun...
 
Aslında sekonder'e(15000 tarafına) koruma koymak yerine, primere(220) uygun sigorta koyarak sistemi aşırı akıma karşı korumuş olursunuz.
 
Aslında sekonder'e(15000 tarafına) koruma koymak yerine, primere(220) uygun sigorta koyarak sistemi aşırı akıma karşı korumuş olursunuz.
220 de uygun kapasitede sigorta var ama işin doğrusu bu değil !
plakalar kirlenmeye başladığında trafo üzerinden çekilen amper düşüyor
başka bir tarif ile girişteki 220 sigorta büyümüş oluyor !
dolayısı ile yüksek voltaj üzerinde olası akım atlamasında girişteki sigortanın atmama riski söz konusu
 
Sekonder tarafındaki kabloya bir akım trafosu koyarak (5/5 mesela, aslında var ise daha küçüğü daha uygun-hassas olur) bunu bir dijital kontrolör e girip(Siemens in bir cihazı vardı ama adını hatırlamıyorum, troid bobinli kaçak akım koruma rölelerinin kontrolör kısmına benziyordu, ray tipi 2 sigorta eninde bir malzeme, işyerinde görürsem adını yazabilirim), ayarlanan set değerinin üzerinde bir akım geçtiğinde bir kontaktöre veya var ise TMŞ ye açtırma komutu vermesi sağlanabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,414
Mesajlar
917,419
Kullanıcılar
450,321
Son üye
qvpngell

Yeni konular

Geri
Üst