Elektrik fatura bilgileri cezaya girmiş olabilirmiyim?

Cewo26

Üye
Katılım
6 Mar 2016
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
30
1000005646.jpg
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Evet faturanızda reaktif ceza yok, kapasitif oran %2; endüktif %16 (riskli)
8 aydır tahakkuk çıkmaması garip;
özel 125 kVA transformatörünüzün sayacı AG kısmında olduğundan transformatörde harcanan kayıp enerji hesap yoluyla - yönetmelik gereği -faturaya eklenir. En kaybı düşük, "green" transformatörü de alsanız hesap değişmez. Endüktif oranı daha az riskli düzeye çekmek için aksiyon almak lazım.
5808 saat çalışma üzerinden tablodaki 100 kVA / 33 kV kayıp değerleri ile kayıp kWh hesabı doğru çıkıyor.​
Hesaba ilişkin ayrıntıyı merak edenlere: ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160941.png
    Ekran görüntüsü 2024-05-22 160941.png
    95.7 KB · Görüntüleme: 11
  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160833.png
    Ekran görüntüsü 2024-05-22 160833.png
    11.4 KB · Görüntüleme: 12
  • Ekran görüntüsü 2024-05-22 160749.png
    Ekran görüntüsü 2024-05-22 160749.png
    120.4 KB · Görüntüleme: 11
Trafo kaybı değerini ! araştırınız.
 

Ekli dosyalar

  • EPDK YENİ TRAFO KAYIPLARI.png
    EPDK YENİ TRAFO KAYIPLARI.png
    48 KB · Görüntüleme: 8
Ortalama tüketim gücünüz yaklaşık 2.5 kW. Dağıtım trafonuzun gücü, akım trafo çarpanı 40 tan dolayı 100 KVA. Demek ki dağıtım firması ortalama belli bir gücün altında sistemden yük çeken kullanıcılarına %3.5 ten daha çok trafo kaybı uyguluyor. Dağıtım firmanız % 15 trafo kaybı uygulamış. Trafonuzu kullanmadığınız zamanlarda dilekçeyle dağıtım firmasına kapattırabilirsiniz.
 