Kompanzasyon

Katılım
28 Eki 2022
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
25
Arkadaşlar merhaba. İşletmede yaz ayları hariç endüktif değerler gayet normal fakat yaz aylarında chiller soğutma sistemi devreye girince endüktif reaktif güç yasal oranın üstüne çıkıyor ve cezaya giriyor. Chiller devredeykende devrede değilkende kompanzasyonda 1. Kademe çekili. Chiller devreye girince ve endüktif yük artınca kompanzasyonun daha yüksek kondansatör çekmesi gerekmez mi? Bunun nedeni nedir? Reaktif güç kontrol rölesinde mi ayar yapmak lazım?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Reaktif röle ayarlarınızda sorun olabilir. Hedef cos fi niz 1 olmalı.
 
Cos fi 1 olarak ayarlı zaten şuan
 
Akım trafo oranınız doğru girilmemiş olabilir. ATO nuz kaç?
 
Arkadaşlar merhaba. İşletmede yaz ayları hariç endüktif değerler gayet normal fakat yaz aylarında chiller soğutma sistemi devreye girince endüktif reaktif güç yasal oranın üstüne çıkıyor ve cezaya giriyor. Chiller devredeykende devrede değilkende kompanzasyonda 1. Kademe çekili. Chiller devreye girince ve endüktif yük artınca kompanzasyonun daha yüksek kondansatör çekmesi gerekmez mi? Bunun nedeni nedir? Reaktif güç kontrol rölesinde mi ayar yapmak lazım?
hangi marka röle kullanıyorsunuz ve sistemde chiller deverye girdiinde ortalama ne kadar ihtiyaç duyuyor kapasitif yüke ona yakın bir değerde kondanstör olması gerek aksi taktirde kapasitiften cezaya gireceği için dervye alıp bırakıyor olabilir takip edin yada hiç de almıyor olabilir küçük güçlerde kondanstörler ile tekrar setup yaptırın röleye sonra takip edin
 
kaç kvar kurulu kompanzasyonunuz var çiller ünitesinin güç verileri nedir bunları bilmeden cevaplaması zor bir soru.
ancak kondansatör grubunuzu kontrol etmenizi öneririm endüktif arttıkça ihtiyaç arttığından kondansatör grubunda gidik olan kondansatör(ler) varsa belli kademeden sonra ihtiyacı karşılamıyor muhtemelen.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,521
Mesajlar
927,576
Kullanıcılar
452,105
Son üye
turan_k
Geri
Üst