100-120 kw yük çeken bir sosyal tesis, ölçü aletinden 400-450 Amper akım görünüyor sebep ne olabilir? Resimde de görünüyoro 5614656147
 

Ekli dosyalar

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,165
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
100-120 kw yük çeken bir sosyal tesis, ölçü aletinden 400-450 Amper akım görünüyor sebep ne olabilir? Resimde de görünüyoro Ekli dosyayı görüntüle 56146Ekli dosyayı görüntüle 56147

100-120 kW güç çekildiğine nasıl kanaat getirdiniz ? Resimlerdeki değerdeki güç 300 kva civarı bir güce tekabül eder.
 
Son düzenleme:

fthnl

Üye
Katılım
6 Ocak 2009
Mesajlar
239
Puanları
8
bağlantıları kontrol ettiniz mi ? Gerilim ve akımların yerleri ve yönleri hatalı olabilir. Ölçü aleti ile sayaç aynı barada ise sayaçtan akımları kontrol edin. Aynı değerde mi?
 

zeybek

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
3,513
Puanları
1,859
Yaş
70
Konum
İZMİR
sayacın menusunden okudugunuz degerleri (akım, gerilim, cosfi)paylaşırmısın. Akım trafosu baglantı yönlerı yanımı..oranlar dogru girilmişmi.
 
Konu Sah
A

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
167
Puanları
3
Yaş
34
100-120 kW güç çekildiğine nasıl kanaat getirdiniz ? Resimlerdeki değerdeki güç 300 kva civarı bir güce tekabül eder.

Reaktif röle üzerinde Rst fazlasına düşen güçler toplanarak mı, toplam güç elde ediliyor?
Rst fazları toplam 280-300 kw ediyor, ben yanlış yorumlamışım daha önce. Şimdi çözüldü olay 300 kw, 450 Amperlerde normal seyrediyor. Teşekkürler...
 

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,165
Puanları
1,255
Konum
BİTLİS
Evet kabaca öyle her faz kendi içinde değerlendirilir.Toplamda fazlardan çekilen güç toplam güce eşittir.
 