Yüksek akım

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
100-120 kw yük çeken bir sosyal tesis, ölçü aletinden 400-450 Amper akım görünüyor sebep ne olabilir? Resimde de görünüyoro
56146
56147
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Son düzenleme:
bağlantıları kontrol ettiniz mi ? Gerilim ve akımların yerleri ve yönleri hatalı olabilir. Ölçü aleti ile sayaç aynı barada ise sayaçtan akımları kontrol edin. Aynı değerde mi?
 
sayacın menusunden okudugunuz degerleri (akım, gerilim, cosfi)paylaşırmısın. akım trafosu baglantı yönlerı yanımı..oranlar dogru girilmişmi.
 
100-120 kW güç çekildiğine nasıl kanaat getirdiniz ? Resimlerdeki değerdeki güç 300 kva civarı bir güce tekabül eder.

Reaktif röle üzerinde Rst fazlasına düşen güçler toplanarak mı, toplam güç elde ediliyor?
Rst fazları toplam 280-300 kw ediyor, ben yanlış yorumlamışım daha önce. Şimdi çözüldü olay 300 kw, 450 Amperlerde normal seyrediyor. Teşekkürler...
 

Forum istatistikleri

Konular
127,956
Mesajlar
913,898
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst