Yüksek akım

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
100-120 kw yük çeken bir sosyal tesis, ölçü aletinden 400-450 Amper akım görünüyor sebep ne olabilir? Resimde de görünüyoro
56146
56147
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Son düzenleme:
bağlantıları kontrol ettiniz mi ? Gerilim ve akımların yerleri ve yönleri hatalı olabilir. Ölçü aleti ile sayaç aynı barada ise sayaçtan akımları kontrol edin. Aynı değerde mi?
 
sayacın menusunden okudugunuz degerleri (akım, gerilim, cosfi)paylaşırmısın. akım trafosu baglantı yönlerı yanımı..oranlar dogru girilmişmi.
 
100-120 kW güç çekildiğine nasıl kanaat getirdiniz ? Resimlerdeki değerdeki güç 300 kva civarı bir güce tekabül eder.

Reaktif röle üzerinde Rst fazlasına düşen güçler toplanarak mı, toplam güç elde ediliyor?
Rst fazları toplam 280-300 kw ediyor, ben yanlış yorumlamışım daha önce. Şimdi çözüldü olay 300 kw, 450 Amperlerde normal seyrediyor. Teşekkürler...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,118
Mesajlar
915,149
Kullanıcılar
449,822
Son üye
hamidettin

Yeni konular

Geri
Üst