Tia Portal V20 Inverter Modbus

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan gazi1669
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

gazi1669

Üye
Katılım
6 Ocak 2021
Mesajlar
288
Puanları
1
Yaş
29
Herkese merhaba, başlıktan da anlaşılacağı üzere Tia portalda modbus ile v20 kullanacağım tek fakat modbus'a hakim değilim. Videolara bakınca herkes tek motor kullanarak video çekmiş, 12 motoru tek plc (S7-1200 sinyal boarda üzerinden) ile sürmem gerek bu konuda yardımcı olabilecek var mı?
 
Son düzenleme:
Merhaba anladığım kadarıyla modbus Rtu üzerinden yapıcaksın bunun için haberleşme ve kullanıcağın registerların hepsini bir FC veya fb de yaz ardından kullanıcağın haberleşme bloklarının taraması için cycle interrup içerisine atıp tarama döngüsüne koy ve haberleşmede start sinyalini göndermediğin sürücüyü haberleşmeden çıkar bloğu sürekli tarayıp işlemciyi yormasına gerek yok. bir diğer parametrede eger sürücüleri pid kontrol yaptıracaksan haberleşmeden kaynaklı gecikmeler olabilir bunun içinde sürücülerin kendi üzerinden pid yaptırıp sadece analog referans bilgisin alabilirsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,380
Mesajlar
971,000
Kullanıcılar
459,228
Son üye
saidkaradogu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst