BeroeBeroida
Üye
- Katılım
- 24 Haz 2021
- Mesajlar
- 89
- Puanları
- 1
- Yaş
- 26
Merhaba, GES sahamızda 2 aydır çalışırken bi anda nh sigortaları patladı. Sebebini bulamadık. Şebekede 399-400 Volt civarı gerilim görünüyor bi usta bundan dolayı kaynaklı dedi fakat bana saçma geldi zarar verecek kadar yüksek gerilim değil bence. 10 adet 100kw invertör mevcut onlarda da sistemde kontrol ettik bir sorun görünmüyor akımlarda sadece gerilimleri 390-400 arası patlama olmadan 4-5 saat 400v civarı gerilim gelmiş. Parafudr nh şı 125A olarak takılmış bana düşük gibi geldi bu yüzden olabilir mi? Birde patlama olduktan sonra ana şalter toroid rölesi tutmamaya başladı. invertör 1,2,3,4,5 de sorun yok ama 6,7,8,9,10 invertörler tam yüke girince tek başlarına yani mesela sadece 6. invertör kapalı iken 30A ayarlı ana şalter toroid rölesini attırıyor tam yükte bunun sebebi ne olabilir? Teşekkürler.