Three faz kondansatör hesabı

Katılım
8 May 2024
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
28
Merhabalar 110hp 81kW elektrik dalgıç kıllanmaktayım. Kompanzasyon panoma reaktif elektriği sağlayabilmem için kondansatör hesabını nasıl yapabilirim. Araştırmalarım sonucunda cos1 cos2 değerleri doğrultusunda hesap yapmam gerekiyor ama hangi coş değerlerini almam gerekiyor bilmiyorum. Yardımlarınıza ihtiyacım var☺️
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İşinize yarıyabilir.Ölçüm şart.
 

Ekli dosyalar

  • MOTOR KOND. 1.pdf
    62.5 KB · Görüntüleme: 4
  • MOTOR KOND. 2.jpg
    MOTOR KOND. 2.jpg
    155.5 KB · Görüntüleme: 12
  • MOTOR KOND. 3.pdf
    18.7 KB · Görüntüleme: 1
  • MOTOR KONDANSATÖR 5.jpg
    MOTOR KONDANSATÖR 5.jpg
    327.2 KB · Görüntüleme: 13
  • MOTOR KONDANSATÖR.xlsx
    10.1 KB · Görüntüleme: 2
  • SABİT KONDANSATÖR.jpg
    SABİT KONDANSATÖR.jpg
    97.7 KB · Görüntüleme: 10
  • SABİT KONDANSATÖR 5.jpg
    SABİT KONDANSATÖR 5.jpg
    141 KB · Görüntüleme: 8
  • HESAP BİLGİ 1.jpg
    HESAP BİLGİ 1.jpg
    146.4 KB · Görüntüleme: 6
  • HESAP BİLGİ 2.jpg
    HESAP BİLGİ 2.jpg
    152.2 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
dalgıç pompa 81 kw demişsin de bu herhalde pompa etiket gücü, pompa gücü basma yüksekliğine, kuyu seviyesine göre değişir. nasıl yol alıyor ne kadar sıklıkla devreye girip çıkıyor sen bu konuda ne kadar bir hassasiyete ihtiyacın var bunları tespit etmelisin. yani kısaca %20 kapasitif % 33 indüktif arası seçim ile % 1 reaktif arasında bir hassasiyetle bu iş planlayabilirsin kolay gelsin
 
Bilgi.
 

Ekli dosyalar

  • CEZA SINIRLARI.pdf
    33.7 KB · Görüntüleme: 2
Merhabalar 110hp 81kW elektrik dalgıç kıllanmaktayım. Kompanzasyon panoma reaktif elektriği sağlayabilmem için kondansatör hesabını nasıl yapabilirim. Araştırmalarım sonucunda cos1 cos2 değerleri doğrultusunda hesap yapmam gerekiyor ama hangi coş değerlerini almam gerekiyor bilmiyorum. Yardımlarınıza ihtiyacım var☺️
QC = PT (Tanj 1 – Tanj 2) buradan reaktif gücü bulursun. pt=81 mevcut cos ve hedeflenen cos u belirle tablodan o açılara denk gelen tanjantları bul formule koy. örnek hedeflenen cos genelde 0,95 olur yani listede 18 derece açı tanjantı 0,32492 . mevcut cos u bilmiyorsan en kötü 0,707 farzet yani 45 derece tanjant 1 .buda 81*(1-0,32492)=54 kvar komp. fazla çıktı
 

Ekli dosyalar

  • trg değerler.xlsx - Trg Degerler Tablosu.pdf
    41.7 KB · Görüntüleme: 4

Forum istatistikleri

Konular
128,396
Mesajlar
917,248
Kullanıcılar
450,282
Son üye
emrekrtd11

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst