Örneğin elimizde 10kW yük olan merkezi kompanzasyon yapmak isteyelim. Bunun cosq1 değerini 0.8 alalım. Cosq2 değerini ise 0.98 alalım. K cetvelinden k = 0.55 olarak elde ederiz. Buradan çıkan sonuçtan 10kW*0.55 = 5.5kVAR kondasatör ihtiyacı elde ederiz. Bunun da %10 fazlasını ele alırsak, 6kVar kondansatör gücüne gereksinim duyarız. Benim sorum bir motora lokal kompanzasyon yapmak istesek şu hesaplamayı yapsak yanılır mıyız? ;
Motor etiket değerinde cosfi değeri örneğin 0.86 olsun. Motor gücü de örneğin 5kW olsun. Bunun gerekli kondansatör gücünü hesaplarken,
Cosq1 değerini 0.86 alıyoruz sonra cosq2 değerinin 0.96 olmasını isteyelim. Böylelikle k cetvelinden k = 0.30 olur. Bunun sonucunda;
5kw*0.30 = 1.5kVAR kondansatör gücü elde ederiz.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Motorun Cosq değeri , çalıştığı yüke göre
değişir.Ölçü yapmadan,hesaplanan değer-
ler yanlış sonuçlar verebilir ve sonuca yar-
dımcı olmayabilir.
 

Ekli dosyalar

  • Motor yük,Cosq.jpg
    Motor yük,Cosq.jpg
    135.5 KB · Görüntüleme: 33
  • MOTOR KOND. 1.pdf
    62.5 KB · Görüntüleme: 10
  • SABİT KONDANSATÖR.jpg
    SABİT KONDANSATÖR.jpg
    97.7 KB · Görüntüleme: 45

Forum istatistikleri

Konular
128,125
Mesajlar
915,227
Kullanıcılar
449,837
Son üye
betül hüsrevoğlu

Yeni konular

Geri
Üst