bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
Termik NO ucu bağlı olsa kontaktör çekmez ki :)
 
termiğin üzerindeki test düğmesine basınca termiğin açma yapması gerekir öyle değilmi
 
Evet
Anlattıklarından anladığım atık pozisyondaki termik üzerinden ölçü aletiyle kontrol yapıp ahanda bu kontak NC diyerek bağlantı yaptılar muhtemelen.
 
termiğin no kontağı üzerinden kontaktör beslenmiş ve aslında atık pozisyondaki termik kontaktörü çektiriyor.bu durumda test butonuna basmak anlamsız termik zaten atmış ama korumasız bir şekilde sistem çalışıyor
 