termik baglantısı

bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
bir yerde bunun tam tersi bir durumla karşılaştım.rölenin üzerindeki test butonuna bastığımda röle açma yapmıyordu.sonra baktım kontaktör bobinine giden enerji termik rölenin normalde açık(no)kontağından geçmiş.böyle bir durumda röle nasıl koruma yapıyor
Termik NO ucu bağlı olsa kontaktör çekmez ki :)
 
termiğin üzerindeki test düğmesine basınca termiğin açma yapması gerekir öyle değilmi
 
Evet
Anlattıklarından anladığım atık pozisyondaki termik üzerinden ölçü aletiyle kontrol yapıp ahanda bu kontak NC diyerek bağlantı yaptılar muhtemelen.
 
termiğin no kontağı üzerinden kontaktör beslenmiş ve aslında atık pozisyondaki termik kontaktörü çektiriyor.bu durumda test butonuna basmak anlamsız termik zaten atmış ama korumasız bir şekilde sistem çalışıyor
 