selamun aleyküm arkadaşlar sıemens termikte 1,0,2 pakonun ucunu hangi numaraya baglıyoz 95 96 98 99 numaralar teşekkürler
 

furkan68

Üye
Katılım
7 Şub 2009
Mesajlar
94
Puanları
3
Konum
AKSARAY
Aleykümselam Termiklerde 95 -96 numaralı uçlar kapalı kontak 97- 98 numaralı uçlar ise açık kontaktır.eğer sen bir motor çalıştıracaksan kontaktörün bobin uçuna giden kabloyu termiğin 95-96 nolu uçundan geçirmelisin ki termik arızaya geçtiği zaman 95-96 kontaklar açık pozisyona geçer 97-98 kontaklar kapalı konuma geçer 97-98 nolu kontağada bir sinyal lambası bağlarsan termiğin arızaya geçtiğini görürsün.Yani kısacası elindeki 1-0-2 pakoyuda 95-96 uçlara seri bağlamalısın.
 

zbyrblc

Usta Üye
Katılım
30 Tem 2010
Mesajlar
1,440
Puanları
183
Yaş
36
Konum
istanbul
Furkan arkadaşımın dediği gibi,çalıştıracağın şey bir motor ise,kumanda sigortasından çıkartacağın kabloyu
termik rolenin 95-96 nolu kapalı kontaklarından gecirip pakonun 1-0-2 ucuna,ordanda kontaktörün bobin ucuna kadar seri
bir şekilde bağlamalısın..Yeşil çalışıyor lambası takmak istersen kontaktörün NA ucuna ,kumanda sigortası çıkışından faz kablosunu geçirip yeşil lambaya,lambadan da nötr e girmelisin.Kırmızı arıza lambası için ise Termik rolenin NA ucuna(97-98),ordan lambaya ve nötr e girmelisin.Kolay gelsin.
 

aksoylar

Üye
Katılım
19 May 2008
Mesajlar
233
Puanları
3
Yaş
34
Bir fazı alın pakonun ortak ucuna girin ortak uc birbirine kısa devreli olandır, boşta kalan iki uctan birinden çıkış alıp termik rölenin 95'ine giriş yapın 95'ten 97'ye köprü 96 ucunu da A1'e girin, 98 ucunu da arıza durumlarını fark edebilmek için siren, sinyal lambası vb bağlayıp A2 ucuna nötr verirseniz işleminiz tamamlanmış olur...kolay gelsin
 

Ersel5959

Üye
Katılım
19 Kas 2018
Mesajlar
8
Puanları
3
Yaş
26
Furkan arkadaşımın dediği gibi,çalıştıracağın şey bir motor ise,kumanda sigortasından çıkartacağın kabloyu
termik rolenin 95-96 nolu kapalı kontaklarından gecirip pakonun 1-0-2 ucuna,ordanda kontaktörün bobin ucuna kadar seri
bir şekilde bağlamalısın..Yeşil çalışıyor lambası takmak istersen kontaktörün NA ucuna ,kumanda sigortası çıkışından faz kablosunu geçirip yeşil lambaya,lambadan da nötr e girmelisin.Kırmızı arıza lambası için ise Termik rolenin NA ucuna(97-98),ordan lambaya ve nötr e girmelisin.Kolay gelsin.
Arıza lambası için daha detaylı bilgi alabilirmiyim?
 

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
637
Puanları
58
Yaş
22
Arıza lambası için daha detaylı bilgi alabilirmiyim?
Neyi anlamadin usta?konuyu baştan okudum.pano kapagina yesil devrede kirmizi ariza sinyal lambaları konur ya..ondan bahsediyorlar..termik 97-98 den bu kirmizi lambaya gitmeli ki termik attigi zaman kontaklar konum degistirip kirmizi lambayı yaksin.ariza olduğunu anla diye
 

Ersel5959

Üye
Katılım
19 Kas 2018
Mesajlar
8
Puanları
3
Yaş
26
Sorduğum şey şu 97-98 uçlarından birine enerji veriyormuyuz ?
 

kral kobra

Profesyonel Üye
Katılım
15 Mar 2019
Mesajlar
1,015
Puanları
558
Sorduğum şey şu 97-98 uçlarından birine enerji veriyormuyuz ?
Termik kontakları kuru kontaktır. 97-98 girişine tabii ki faz vereceksiniz aksi taktirde arıza durumunda kapandığında arıza lambası nasıl yanacak. Enversör kontaklı termikler de var 3 uçlu ortak uç kumanda devresinden besli oldugu için onlarda gerek olmuyor.
 