Merhabalar arkadaşlar devreye almaya gidemeyeceğim için iki adet fan motor etiketi ve soft starter resimleri ekleyeceğim soft starter tecrübeli arkadaşlar ayar konusunda öneri ve yardımcı olabilirler mi ? panodan ayarlı şekilde göndermek istiyorum fanların önünden klape vardır .
IMG_20220721_154758.jpg
IMG_20220721_154435.jpg
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Üstteki :
Ie 96,Clas 20, xIe 7 ,t 15 , % 60 ( girmezse, %70-80 ) , t 10
Alttaki :
Akım görünmüyor.Ie 25 olacak
t 15 , U %60 ( girmezse % 70-80 )
Önemli uyarı : Ucuz olsun diye,1 faz direk
geçen tip alınmış.Ana besleme kesilme -
den motor klemens kapağı açılırsa,çarpıl-
ma olur.Klemens kapağı üzerine uyarı no-
tu mutlaka yazılmalı.
 
potansiyometrelerin anlamları

Ie= motor etiketindeki amper değeri
class = akımdan açma sınıfı
xIe=Akım sınırlama değerinin ayarlanması ( Ie x ayarladığınız değer motor kalkışda aşırı akım çekmeden kalkar )
yukarı T= kalkış rampa süresinin ayarlanması
aşağı T = duruş rampa süresinin ayarlanması
U= başlangıç voltajının ayarlanması

yine de makina devreye alınırken bazı ayarları değiştirmeniz gerekebilir
 